Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?

<< < (6/6)

Petr Filipi:
Chtěl bych se zeptat pana Martina Nováka na detaily nahazování bezp. okruhu pomocí časového relé.
1. Chápu správně, že časové relé je připojeno přes nějaké jištění ještě před hlavní deon?
2. Co by se stalo, kdyby zůstaly kontakty časového relé trvale sepnuté (rozepnuté)? Nevyřadily by úplně systém bezpečnostního okruhu? Nebo je to tak, že toto relé je výrobce deklarováno jako bezpečné a je vyrobeno tak, že kontakty relé spolehlivě přepínají?

Petr Filipi

Martin Novák:
Citace: Petr Filipi  27.06.2013, 09:22

1. Chápu správně, že časové relé je připojeno přes nějaké jištění ještě před hlavní deon?


Ne. Hlavni deon ma pouze nadproudovou a zklratovou spoust. Za nim v rozvadeci nasleduje odbocka a jisteni pro zarizeni, ktere nema byt nouzovym vypnutim dotceno (treba kontrola zaplaveni, dalkovy monitoring...). Jeden z techto okruhu napaji i onu dvojici casovych rele (zahoukani a start). Rozvadec technologie ktera ma byt nouzove vypinana je napajen pres dvojici príslusne dimenzovanych stykacu v serii.

Citace: Petr Filipi  27.06.2013, 09:22

2. Co by se stalo, kdyby zůstaly kontakty časového relé trvale sepnuté (rozepnuté)? Nevyřadily by úplně systém bezpečnostního okruhu? Nebo je to tak, že toto relé je výrobce deklarováno jako bezpečné a je vyrobeno tak, že kontakty relé spolehlivě přepínají?




Na ovladani stykacu pak pouzivam bezpecnostni rele od ABB (rada C57/C67 dle konkretni aplikace). U techto rele jsou stavy jako slepeni kontaktu casoveho rele nebo spinaciho tlacitka znovuspusteni technologie spolehlive osetreny

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana