Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?

(1/3) > >>

Marek Maršál:
Potřeboval bych do garáže dát nějakou ochranu, kde budu mít motor na vrata.
Nerad bych aby mě při bouřce odešel.
V garáži dělám novou elektriku ale do garáže mi jde pouze 400V.
Z toho vezmu jednu fázi a ochranný vodič.
Ochranný vodič na sběrnici rozdělím na modrý a žlutozelený a jdu do zásuvek.
Mám doma ochranu Dehn a to Dehn port.
Je možné ji tam nějak napojit, nebo musím sehnat i Dehn bridge a Dehn guard?
Vím že bych měl dát ochranu na dům ale to zatím nelze.
Takže chci řešit jen garáž.
Jak to udělat a zapojit?  

MilanT:
Základem je právě ten DEHNguard napojený na L a N k motoru. Pak se může jít k odolnějšímu řešení, tj. tlumivka a svodič bleskových proudů DEHNport a samozřejmě k tomu patřičné uzemnění pro odvedení bleskového proudu do země. Samotný DEHNport je nanic, neodvádí "nízká" přepětí, je to svodič bleskových proudů.

Jan Hájek:
Tak úplně na nic to nebude, jeho ochranná úroveň bude asi nad impulsní odolností motoru vrat. Nicméně hodnota ochranné úrovně je vztažena k maximálnímu bleskovému proudu.
Přikládám historický návod  ;)

Jiří Schwarz:
Citace: Marek Maršál  07.06.2013, 10:22

...
Z toho vezmu jednu fázi a ochranný vodič.
Ochranný vodič na sběrnici rozdělím na modrý a žlutozelený a jdu do zásuvek.
...

Za rok je u nás asi 25 - 30 dní, kdy je zaznamenána bouřková činnost.
Nebezpečné dotykové napětí vás může zabít 365 (366) dní v roce.

Vzít fázi a PEN ze zásuvky není ideální řešení.
PEN by podle aktuálně platných norem měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu (16 Al)
Jenže to asi nemá cenu na tom kousku, když ten přívod do zásuvky asi tak silný nebude.

Takže jako jakési minimum bych viděl podružný okruhový rozvaděč, kde bude bod rozdělení TN-C na TN-S (PEN na N a PE),  přizemnění bodu rozdělení, proudový chránič...

Petr M:
Pane Maršál, nechte to na odborníkovi. Soudě podle vaší terminologie je to asi nejlepší, co můžete udělat nejenom pro ochranu motoru vrat, ale i majetku a sebe,

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana