Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?

(1/1)

Trňousovi:
Jedná se o elektromotor posuvu brány vzdálený 10 metrů od jističe.
Kabel bude uložen v chráničce a zemi.
Stačí 3x2,5 a 10A?

Václav Třetí:
Moc málo informací! Jaký je např. příkon zařízení?

P.S. V elektrotechnic e se vodiče obvykle označují průřezem, nikoliv průměrem. Průměry vodičů se používají pouze u smaltovaných vodičů pro vinutí motorů a transformátorů . Vodič s průřezem 2,5 mm2 má průměr zhruba 1,8mm.

Pavel Horský:
Obvyklý požadavek výrobce brány: CYKY-J3x2,5mm2 jištěný kombinovaným chráničem např. PFL 16/1N/003

Navigace

[0] Index zpráv