Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?

<< < (11/16) > >>

Ján Grosshappel:
Citace: Jan Alin  04.06.2013, 22:52

Nejen u nás se vše zametá pod koberec. Nesmíme zapomenout že "aktiváky" nejsou zrovna místní vynález a první aktivní hromosvody byly montovány z popudu cizích investorů a za asistence tuším tehdejšího IBP, možná se pletu, ale někde jsem měl schované jejich vyjádření a myslím, že to byl prvotně jen takový pokus, zda to bude fungovat a výjimka z pravidel.

Já osobně jsem přesvědčen, že z toho projektant i ten kdo napsal revizi (záměrně nepíšu revizní technik) vyjdou bez postihu. Investor zřejmě dostal na výběr a vybral místo ochrany před bleskem dodávku aktiváku. Pojišťovně to stačilo a tím i investorovi. Prostě dostal co chtěl a tak to má. Kdyby si objednal ochranu před bleskem dle platných norem, tak se teď může hádat. To platí u nás. Vzhledem k tomu, že je je příspěvek slovensky, může být aktivák i legální, takže by měl vzít normu, najít chyby a nechat to zaplatit realizační firmu.

No a osobní názor. Ten, kdo na louce postaví solární panely, naseká tam směs železa, panelů a kamer, si zaslouží blesk každý týden v pátek večer. Když vidím, jak se to staví na úrodném poli, čerti mě berou. Ne, majitelů solárních elektráren na poli, nebo louce, mě není líto. >:D

Taktiež to nikomu nehovorte, ale aj s Vami úplne súhlasím. Aj keď vlastne sa už na Slovensku skoro nič nepestuje, pretože Slovákom sa nič pestovať neoplatí (asi keď predajú úrodu tak nemajú hneď na BMV X5 pre celú rodinu :)) a na väčšine polí rastie len burina a sú na nich tabule s nápisom "Na predaj. Vhodné pre priemyselný park"...
Naša firma (HTMAS) má svoju FVE postavenú v priemyselnom parku na strechách hál, a všetku elektrinu spotrebujú firmy v priemyselnom parku. Tak to pôvodne malo byť všade na Slovensku, len.....


Petr Liskar:
Na základě vašich informací:
"Najprv bol bleskozvod, a potom samozvaný odborník rozhodol, že spomínané zariadenia budú na tom stĺpe"
"Bohužial sme prišli (teda súdruh majiteľ) o 12 meničov. Oprava jedného stojí 550,-€ bez DPH."
pravím, že za tz odpravene měniče může ten projektant a revizák v jedné osobě.
Za to zařízení namontované na sloup bleskosvodu plně může ten mamták, kteý to tam tak namontoval.

Citace: Ján Grosshappel  05.06.2013, 16:43

Ďakujem za odpoveď.
Keby to zariadenie bolo inštalované správne (tienenie dátových káblov by bolo pripojené na sieť vyrovnania potenciálov aspoň na oboch koncoch, použité SPD pre dátové rozvody, pospojovaná skriňa...) tak by to aj tak odnieslo?

Není sranda navrhnout a nainstalovat tato zařízení na bleskosvod tak, aby to vydrželo. Na to se musí jít od základu a jinak - některé vámi popisované opatření naopak způsobí ještě větší paseku...
Odpověď na vaši otázku tedy zní: Nevím, nemám všechny informace.


Fuk Tomáš:
Citace: Ján Grosshappel  05.06.2013, 16:43

Keby to zariadenie bolo inštalované správne (tienenie dátových káblov by bolo pripojené na sieť vyrovnania
potenciálov aspoň na oboch koncoch, použité SPD pre dátové rozvody, pospojovaná skriňa...) tak by to aj tak odnieslo?

První zásadní chybou bylo vybrat pro realizaci řešení dle STN 341391. Já vím, je to platná slovenská norma, ale to si vyřiďte s tím, kdo ji vydal. U nás taková norma neplatí.

Druhou zásadní chybou bylo instalovat cokoli v menší než bezpečné vzdálenosti od hromosvodu. Jistě se dá pomocí masivního pospojování a svodičů dosáhnout toho, že elektrárna zásah blesku v zásadě přežije, a jenom bude pro její znovuuvedení do provozu potřeba povyměňovat nějaké ty kabely, svodiče, jističe. Kolikrát do roka to chcete riskovat?

Další chyby jistě vyplavou na povrch při podrobnějším průzkumu na místě i v dokumentaci. Jak jste na tom třeba s pospojením a zemněním nosičů panelů,  se svodiči bleskových proudů na silových kabelech...
A Vy chcete slyšet nějaké jednoduché opatření,  jak to dát do pořádku...

Kolega Hájek vám nabídl bezplatné zpracování oponentury za účelem žaloby. Nechci mluvit za něj, ale asi se to neobejde bez obhlídky na místě (úplnou dokumentaci skutečného provedení nemáte),  takže tak úplně zadarmo to asi nebude. Ale važte si toho, lepší nabídku vám nikdo nedá.

Ján Grosshappel:
Citace: Petr Liskar  05.06.2013, 17:16

Na základě vašich informací:
"Najprv bol bleskozvod, a potom samozvaný odborník rozhodol, že spomínané zariadenia budú na tom stĺpe"
"Bohužial sme prišli (teda súdruh majiteľ) o 12 meničov. Oprava jedného stojí 550,-€ bez DPH."
pravím, že za tz odpravene měniče může ten projektant a revizák v jedné osobě.
Za to zařízení namontované na sloup bleskosvodu plně může ten mamták, kteý to tam tak namontoval.
Není sranda navrhnout a nainstalovat tato zařízení na bleskosvod tak, aby to vydrželo. Na to se musí jít od základu a jinak - některé vámi popisované opatření naopak způsobí ještě větší paseku...
Odpověď na vaši otázku tedy zní: Nevím, nemám všechny informace.

Práve toho sa bojím. Aby som tam ešte nenarobil väčšiu paseku. Informácie vám kľudne doplním.

Ján Grosshappel:
Citace: Jan Hájek  05.06.2013, 15:51

Dobrá zde je odborná informace:
Bylo to špatně udělané, proto to bylo poškozeno.


Pán Hájek, na Vaše príspevky som sa najviac tešil. :)

Určitě bude špatně udělaná zemnící soustava, je v zemi mříž aspoň 20 x 20 m ?
Nie, žiadna mreža tam nie je. Uzemnenie je len okolo celej FVE (môžem vám zaslať dokumentáciu (ale aj tak nie je isté, že to podľa nej aj urobili)
Jsou datové a silové vodiče taženy v lini, nebo jsou v linii silové a datové jsou taženy mezi jednotlivými liniemi napříč? Rozvody by mali byť ťahané v línii, teda aspoň podľa PD (ale to tiež neviem zaručiť)