Jakým způsobem se stanovuje EMC odolnost transformátoru?

(1/2) > >>

Tomáš B.:
Končím elektrotechnik u a DP jsem psal na téma Ochrany sítí nn, vn, vvn proti přepětí.
S poslední otázkou od oponenta si nevím rady. Dokázal by mi na ní někdo odpovědět ?

V práci se zabýváte také problematikou koordinace izolace. Jakým způsobem se stanovuje odolnost transformátoru v případě atmosférického napěťového impulzu a proč se volí tento postup?

Jiří Schwarz:
Vážený kolego,
jsem úplně zmaten, název vlákna je o něčem jiném, než na co se ptáte dále.

EMC - elektromagneti cká kompaktibilita
- zařízení musí být schopné pracovat s úrovní rušení, která je v daném prostředí "obvyklá, předpokládaná"
- zařízení při svém provozu nesmí produkovat rušení, které by překračovalo hodnoty obvyklé, předpokládané, předepsané pro místo nasazení do provozu.
- klasické transformátory s tím zpravidla problém nemají, to je problematika např. spínaných zdrojů

EMC není v přímé souvislosti s odolností transformátoru před  napěťovou špičkou.

David Hruda:
Koordinace izolace je odstupňování izolačních hladin tak, aby transformátor  jako nejdražší zařízení v systému byl v nejvyšší.
Mám k tomu prezentaci, ale má to asi 3MB, tak mi to nejde vložit. Pošlete mi adresu, pošlu přímo.

Tomáš B.:
,
samozřejmě, EMC je naprosto něco jiného, nejspíš došlo k úpravě názvu moderátorem při vložení.
Můj název tématu EMC neobsahoval.

Citace: David Hruda  29.05.2013, 00:00

Koordinace izolace je odstupňování izolačních hladin tak, aby transformátor  jako nejdražší zařízení v systému byl v nejvyšší.
Mám k tomu prezentaci, ale má to asi 3MB, tak mi to nejde vložit. Pošlete mi adresu, pošlu přímo.


Uvítám cokoliv,  (poklona)   :)

tomas.benetka@seznam.cz

Tomáš B.:
Stále jsem se nedobral k výsledku  :(