Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?
Vít Peňáz:
V domě 3-patrovém domě máme jeden společný rozvaděč, chtěl bych v rámci rekonstrukce dát každé patro zvlášť a chci se zeptat jestli bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč nebo raději dát větší ?
Okruhy sklep
1x Nadproudová ochrana 3moduly
1x Hlavní jistič 3 moduly
1xGaráž 400V 3moduly
1xPergola 400V 3moduly (v pergole by byl umístěn rozvaděč s 2mi zásuvkami na 40OV vypínač na světlo, 2x zásuvka na 230 a vše jištěno na místě)
1x Proudový chránič 3moduly
1xPračka 1modul
1x Sušička 1modul
1x Mrazák 1modul
1x Kotel 1modul
1x Vodárna 1modul
1x Zásuvky garáž 1modul
1x Spíž,tech.místnost,prádelna 1modul
2x světla 2moduly
Celkem 21 modulů dali by jste raději 24 nebo 36
Pro představu v prvním patře by to mělo být takhle:
1xPračka 1modul
1xSušička 1modul
1xKoupelna, chodba 1modul
1xLožnice 1modul
1x Obývák 1modul
1xPracovna 1modul
2xkuchyň 2moduly
1x Trouba 1modul
1x Indukce 3moduly
1x Proudový chránič 3moduly
1x Hlavní jistič 3moduly
2x Světla 2moduly
celkem 20
Všechny rozvaděče bych dal se stejnou velikostí..
David Hruda:
V projektu není informace? ::)
36 je málo. Proudový chránič=4moduly- vy píšete 3- z toho vyvozuji, že tomu nerozumíte.
Vše na jednom chrániči? Přepěťová ochrana? Napaječ domácího telefonu? Zvonkové trafo? Stykače? Rezerva? Místo pro montéra?
Atd. atd. atd......
Vít Peňáz:
Aha, to jsem nevěděl, omlouvám se.. Každé patro bude mít svůj vlastní proudový chránič..
Nemá tam být nadproudová ochrana ale přepěťová, omlouvám se
Tzn. že to bude takto:
Okruhy sklep
1x Přepěťová ochrana 3moduly
1x Hlavní jistič 3 moduly
1xGaráž 400V 3moduly
1xPergola 400V 3moduly (v pergole by byl umístěn rozvaděč s 2mi zásuvkami na 40OV vypínač na světlo, 2x zásuvka na 230 a vše jištěno na místě)
1x Proudový chránič 4moduly
1xPračka 1modul
1x Sušička 1modul
1x Mrazák 1modul
1x Kotel 1modul
1x Vodárna 1modul
1x Zásuvky garáž 1modul
1x Spíž,tech.místnost,prádelna 1modul
2x světla 2moduly
Celkem 22 modulů dali by jste raději 24 nebo 36
Přízemí
1x Proudový chránič 4moduly
1x Hlavní jistič 3moduly
2x Světla 2moduly
1xLožnice 1modul
1x Obývák 1modul
2xkuchyň 2moduly
1x Trouba 1modul
1x Indukce 3moduly
2x Světla 2moduly
1xZvonek 3modul
Celkem 22
Pro představu v prvním patře by to mělo být takhle:
1xPračka 1modul
1xSušička 1modul
1xKoupelna, chodba 1modul
1xLožnice 1modul
1x Obývák 1modul
1xPracovna 1modul
2xkuchyň 2moduly
1x Trouba 1modul
1x Indukce 3moduly
1x Proudový chránič 4moduly
1x Hlavní jistič 3moduly
2x Světla 2moduly
celkem 21
Lukáš Malík:
To je furt to samé... :D
Co na to projekt? elektrikář? Případně revizák? To už chceme moc, že jo...
Podružné domovní rozvodnice nemají hlavní jističe, ale hlavní vypínače. Hlavní jistič máte u elektroměru.
Ale zase ať nejsem pes - jednoduše tam máte málo místa ;)
Vít Peňáz:
Takže by jste volili 48 ? Vše je v rámci úvah.. Omlouvám se za mou neznalost. Letos končím na střední.. Kde nás toho zrovna dvakrát moc nenaučili :( .. Neptal bych se kdybych to nediskutoval s elektrikářem.. ale co elektrikář to názor...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana