Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?

(1/5) > >>

Vít Peňáz:
V domě 3-patrovém domě máme jeden společný rozvaděč, chtěl bych v rámci rekonstrukce dát každé patro zvlášť a chci se zeptat jestli bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč nebo raději dát větší ?

Okruhy sklep
1x Nadproudová ochrana              3moduly
1x Hlavní jistič                               3 moduly
1xGaráž 400V                               3moduly
1xPergola 400V                            3moduly (v pergole by byl umístěn rozvaděč s 2mi zásuvkami na 40OV vypínač na světlo, 2x zásuvka na 230 a vše jištěno na místě)
1x Proudový chránič                     3moduly
1xPračka                                      1modul
1x Sušička                                    1modul
1x Mrazák                                    1modul
1x Kotel                                       1modul
1x Vodárna                                  1modul
1x Zásuvky garáž                        1modul
1x Spíž,tech.místnost,prádelna   1modul
2x světla                                     2moduly

Celkem 21 modulů dali by jste raději 24 nebo 36


Pro představu v prvním patře by to mělo být takhle:

1xPračka                           1modul
1xSušička                          1modul
1xKoupelna, chodba          1modul
1xLožnice                          1modul
1x Obývák                         1modul
1xPracovna                       1modul
2xkuchyň                          2moduly
1x Trouba                         1modul
1x Indukce                       3moduly
1x Proudový chránič         3moduly
1x Hlavní jistič                 3moduly
2x Světla                         2moduly

celkem                           20

Všechny rozvaděče bych dal se stejnou velikostí..

David Hruda:
V projektu není informace?  ::)
36 je málo.  Proudový chránič=4moduly- vy píšete 3- z toho vyvozuji, že tomu nerozumíte.

Vše na jednom chrániči? Přepěťová ochrana? Napaječ domácího telefonu? Zvonkové trafo? Stykače? Rezerva? Místo pro montéra?
Atd. atd. atd......

Vít Peňáz:
 Aha, to jsem nevěděl, omlouvám se.. Každé patro bude mít svůj vlastní proudový chránič..

Nemá tam být nadproudová ochrana ale přepěťová, omlouvám se

Tzn. že to bude takto:
Okruhy sklep
1x Přepěťová ochrana                   3moduly
1x Hlavní jistič                               3 moduly
1xGaráž 400V                               3moduly
1xPergola 400V                            3moduly (v pergole by byl umístěn rozvaděč s 2mi zásuvkami na 40OV vypínač na světlo, 2x zásuvka na 230 a vše jištěno na místě)
1x Proudový chránič                     4moduly
1xPračka                                      1modul
1x Sušička                                    1modul
1x Mrazák                                    1modul
1x Kotel                                       1modul
1x Vodárna                                  1modul
1x Zásuvky garáž                        1modul
1x Spíž,tech.místnost,prádelna   1modul
2x světla                                     2moduly

Celkem 22 modulů dali by jste raději 24 nebo 36

Přízemí
1x Proudový chránič         4moduly
1x Hlavní jistič                 3moduly
2x Světla                         2moduly
1xLožnice                          1modul
1x Obývák                         1modul
2xkuchyň                          2moduly
1x Trouba                         1modul
1x Indukce                       3moduly
2x Světla                         2moduly
1xZvonek                        3modul

Celkem 22

Pro představu v prvním patře by to mělo být takhle:

1xPračka                           1modul
1xSušička                          1modul
1xKoupelna, chodba          1modul
1xLožnice                          1modul
1x Obývák                         1modul
1xPracovna                       1modul
2xkuchyň                          2moduly
1x Trouba                         1modul
1x Indukce                       3moduly
1x Proudový chránič         4moduly
1x Hlavní jistič                 3moduly
2x Světla                         2moduly

celkem                           21

Lukáš Malík:
To je furt to samé... :D

Co na to projekt? elektrikář? Případně revizák? To už chceme moc, že jo...
Podružné domovní rozvodnice nemají hlavní jističe, ale hlavní vypínače. Hlavní jistič máte u elektroměru.

Ale zase ať nejsem pes - jednoduše tam máte málo místa  ;)

Vít Peňáz:
Takže by jste volili 48 ? Vše je v rámci úvah.. Omlouvám se za mou neznalost. Letos končím na střední.. Kde nás toho zrovna dvakrát moc nenaučili :( .. Neptal bych se kdybych to nediskutoval s elektrikářem.. ale co elektrikář to názor...

Navigace

[0] Index zpráv