Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 22.05.2013, 18:12 » |
|
Není závada na přívodním PEN do domu? Případně na přívodním kabelu do domu?
Troufám si tvrdit, že to by odnesly spotřebiče, ale jistič by to bez problémů zvládnul.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 22.05.2013, 18:49 » |
|
Pánové, dnes měla celá věc pokračování. Včera jsem neměl PL-7, dal jsem tam PL-6 a dnes jsem je byl měnit. Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A (pán ve výtahu byl nadšený, ale výtaháři tam byli do deseti minut ). Zavolal jsem eOn, hoši dorazili za hodinu, a jak jsem předpokládal, tvrdili, že u nich je vše OK. Trafačka vzdálená asi 50m, kabel z trafačky přímo do HDS tohoto domu a odtud dál. (to nahrává myšlence, že to bylo to první na ráně). Podařilo se mi je přesvědčit, že to musí být přepětí od nich (hlavně destruované jističe PL-7 byly pádný argument)- prý budou hledat, co by to mohlo být. Podle zkoumání hřebene to na mě dělá dojem, že přepětí přišlo po L2 a přeskočilo na L1 a L3. V přízemí domu jističe PL7-B25/3 a PL7-C16/3 pro společnou spotřebu a výtah- tam vše OK. Snad se mi povede zjistit, k čemu dospěli eOni.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 22.05.2013, 19:24 » |
|
Včera byl hřeben v naprostém pořádku.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #27 kdy: 22.05.2013, 20:28 » |
|
Kabel od trafačky je pro rázovou přepěťovou vlnu velké impedanční nepřizpůsobení . Přeskoková vzdálenost je zde příliš veliká. Na přepětí bych to nesváděl, to by asi ze spotřebičů mnoho nezbylo. Tohle odpařilo dost mědi, takže to mělo energii. Jiní nájemníci problém nemají ? Pokud ne,tak se přimlouvám se za mezifázový zkrat.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 22.05.2013, 23:05 » |
|
Něco podobného jsem viděl u venkovního rozvaděče, do kterého se dostala vlhkost a spojila měděné části třífázové propojovací lišty. Ale ta byla v tomto případě umístěna dole, pod jističi a vlhkost se v ní držela. Plast pomalu uhelnatěl a "náhodné" vypadávání bylo stále častější. ALe nedovedu si představit, co to mohlo způsobit tady. Přeskoková vzdálenost je zde příliš veliká.
TO si myslím taky. Ani tvrdý zkrat za jističem, by podle mě neudělal takovou paseku v té liště. Maximálně v jističi. Jediné co mě napadá, je že by se po opakovaném zkratu a "vyfouknutí zplodin“ z jističe, udělala ze sazí vodivá cesta, která by pak samozřejmě mohla být příčinou této destrukce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 22.05.2013, 23:05 » |
|
Jiní nájemníci problém nemají ? Pokud ne,tak se přimlouvám se za mezifázový zkrat.
Ta první "rána" zničila jističe tří bytů- ve třech bytech zároveň zkrat myslím můžeme vyloučit, navíc poškození bylo uvnitř jističů, vše ostatní bylo bez jakýchkoliv známek zkratu apod.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #31 kdy: 22.05.2013, 23:56 » |
|
To ovšem zásadně mění situaci. Jednalo se o stejné fáze ?
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 23.05.2013, 08:21 » |
|
...Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A... 50m od trafa, počítám že většího výkonu, budou mít zkraty obludnou velikost. Něco / např. ten zuhelnatělý uhlík / bude zkratovat mezi fázemi. Pokud by to letělo z trafačky, šlo by to i na další místa napájená z toho trafa... Navíc by to udělalo první škody v trafostanici.. . napadá mne hovadina, není tam poblíž vadný kabel vn?
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 23.05.2013, 12:27 » |
|
... napadá mne hovadina, není tam poblíž vadný kabel vn?
to mě taky napadlo jako možná příčina Není tam někde v okolí náhodou nehrazená kompenzace? Toť oblíbený omyl drtivé většiny projektantů. Ta by mohla rezonovat a způsobovat přepětí ...
je to velké sídliště, vedle domu je obchod (lidl), kompenzace myslím poblíž nebude
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|