Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
Šnajdr Josef:
Je možné nějak rozporovat v novostavbě RD připojené jedno světlo do 10A na zásuvkový okruh (6x zásuvka) s předřazeným jištěním 10A?
Ludvík Kubík:
Proč bylo 6 zásuvek napojeno na 10A jistič ?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Ludvík Kubík 14.05.2013, 23:10
Proč bylo 6 zásuvek napojeno na 10A jistič ?
Aby tam mohlo být připojeno světlo?
Ono s tím pořád dost elektrikářů žije, že světelnej okruh musí být jištěn 10A, protože vypínače jsou na 10A.
Na toto byla v 33 21 30 nějaká výjímka, jedno světlo na zásuvky nebo tak něco, ale nějak sem zatím necítil potřebu to použít, tak nevím přesně.....
Jak je to s kabeláží? 3x1,5, 3x2,5?
Ludvík Kubík:
Citace: Lukáš Rotrekl 14.05.2013, 23:16
Aby tam mohlo být připojeno světlo?
Ono s tím pořád dost elektrikářů žije, že světelnej okruh musí být jištěn 10A, protože vypínače jsou na 10A.
Na toto byla v 33 21 30 nějaká výjímka, jedno světlo na zásuvky nebo tak něco, ale nějak sem zatím necítil potřebu to použít, tak nevím přesně.....
Jak je to s kabeláží? 3x1,5, 3x2,5?
Tomu rozumím, ale tady se jedná o novostavbu RD, tomu nerozumím.
Jiří Schwarz:
Citace: Ludvík Kubík 14.05.2013, 23:28
Tomu rozumím, ale tady se jedná o novostavbu RD, tomu nerozumím.
Ale když je to novostavba, měl by na to být projekt a pokud je tam nějaké nestandardní řešení, měl by projektant jasně zdůvodnit proč to tak vymyslel.
(to jsem ale idealista... :) )
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana