Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?

(1/2) > >>

Jaroslav Hasala:
Může být elektroměrový rozvaděč, popř. přípojková skřín s nožovými pojistkami umístěna těsně vedle skříně s plynoměrem?
Ptám se z toho důvodu, že existují společné plastové skříně, kde je jedna část skříně určená pro plynoměr a druhá část je určená pro elektroměr. Předpokládám, že výrobce má toto řešení nějakým způsobem legislativně vyřešené, zde asi problém nebude.
Jak se ovšem postavit k situacím, kdy je nutné umístit např. elektroměrový rozvaděč vedle skříně s plynoměrem, např. v oplocení nebo na fasádě ?
Mohou být skříně těsně u sebe nebo je nutné dodržet nějakou vzdálenost ?

Honza Krepl:
Elektroměr a plynoměr mohou být v jedné skříni při dodržení odvětrání, viz. ČSN 33 2130 ed.2 čl.7.6.6. (snad se s tim článkem nepletu),  pokud je to kombinovaná skříň popř. dvě skříně těsně vedle sebe musí mít mezi sebou plynotěsnou přepážku.

František Šohajda:
Tovární výrobek má atest !!Tam není co řešit..a je to schválené !
Do-do vyrovené dvojitý rozvaděč nemá atest ! To bych nepustil !
Tam to smrdí průserem !
Pokud chce stavitel to tak mít, ať tam dá atestovaný výrobek! >:D


I když někdo zkopíruje tovární výrobek.....ne má atest ! má smůlu ! :-\

Jaroslav Hasala:
Mě osobně se také příliš nelíbí umísťovat jinou skříň těsně vedle skříně s plynoměrem.
Nicméně, pokud už jsem v situaci, kdy je nutné osadit elektroměrový rozvaděč nebo přípojkovou skříň vedle stávající skříně s plynoměrem, jakou vzdálenost mezi skříněmi je nutné dodržet ?
Předpokládá se obvykle umístění ve venkovním prostředí.

Rozmahel Vladimír:
Je zákaz montovat do společných skříní nebo výklenků. Dvě skříně venku vedle sebe by neměly ničemu vadit. Plynoměr musí být odvětrán, ZP je lehčí než vzduch a stoupá nahoru.

7.6.6 Měřicí zařízení (elektroměry) se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry (dva samostatné výklenky umístěny nad sebou nelze  považovat za dostatečně oddělené a mají být v jiných místnostech než plynoměr nebo plynové vedení. Tam, kde to není možné, mohou být ve společné místnosti, ale tato místnost musí být dobře větrána. Dobře větrané místnosti jsou obvykle všechny místnosti, které mají dveře s pevným větracím zařízením. Je-li ve starých zařízeních elektroměr a plynoměr v jedné uzavřené skříňce nebo v jednom výklenku nebo prochází li skříňkou pro elektroměry plynové vedení, musí se dostatečně odvětrat.
U dna skříňky nebo výklenku a v nejhořejší jejich části se musí udělat ventilační otvory široké alespoň dvě třetiny výklenku nebo skříně a vysoké 1/3 šíře. Měřící zařízení (elektroměr) a plynoměr musí být vzdáleny od větracích otvorů aspoň 10 cm. V prostoru se nesmějí ukládat jakékoliv jiné předměty, které by vadily větrání. Pokud nejsou provedena tato opatření, považuje se místnost za nebezpečnou výbuchem a elektrické zařízení se podle tohoto upraví (viz ČSN EN 60079-14 ed. 2). Do společné nevětrané skříně nebo výklenku lze umístit plynoměr a rozvodnici jen, pokud je rozvodnice v nevýbušném provedení (tj. části, které mohou dát jiskřením popud k výbuchu a jiskření nelze zamezit, jako např. u pojistek apod. musí být v příslušném nevýbušném závěru).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana