Mám vest PE vodič na lustr?

<< < (2/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Musí tam být, i když ho nepoužijete.

Milan Hudec:
Co s tím ochranným bude v lustru druhé třídy dělat? Pokud to navíc bude vodič, který bude na stejném okruhu pro jiné svítidlo sloužit coby ochranný, nemá tam dokonce být vůbec

Petr Liskar:
Citace: Milan Hudec  13.05.2013, 12:03

Co s tím ochranným bude v lustru druhé třídy dělat?

Jste si jist, že na daném místě bude vždy lustr druhé třídy?

František Bernard:
Vzhledem k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412.1.3 a 412.2.3.2 je tato otázka zbytečná.

Milan Hudec:
Citace: Petr Liskar  13.05.2013, 12:35

Jste si jist, že na daném místě bude vždy lustr druhé třídy?

Tady vznikl nějaký zmatek, když si pořádě přečtete dotaz, tak tazatel má veškeré potřebné vodiče v krabici někde u lustru, no a podle třídy ochrany lustru si z krabice vždy uloupím potřebné vodiče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana