Mám vest PE vodič na lustr?
Juraj Rojko:
On ten N bude nejspíš PEN. Je potřeba ověřit jak je to zapojené. Přesto bych doporučoval použít třídu II.
Matúš Jánsky:
PEN by to byl pokud bych měl přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do bytové rozvodnice pouze L PEN, a v něm místo rozdělení, s tím že pro světla by to rozděleno nebylo pouze pro zásuvky. Ale opravdu tam mám přívod třemi vodiči. Jakmile je to jednou rozděleno tak už to znova spojeno být nesmí. Nebo se nějak pletu? Neplánuju se v tom nějak rýpat, ale stejně se v problematice potřebuju orientovat.
Radim Strycharski:
Citace: Matúš Jánsky 04.10.2024, 22:01
Jakmile je to jednou rozděleno tak už to znova spojeno být nesmí. Nebo se nějak pletu?
Nepletete se. Nicméně normy jsou postavené tak, že se problémy řeší v souvislostech a ne krátkozrace. Pokud máte koncový obvod historicky L+PEN, je to tak pořád a nic na tom nemění to, že v pozdější době nějaký bastlíř natáhne v předřazené části L+N+PE. Na ten přívod je tedy nutno pohlížet jako na L+N+PEN a pak je druhá věc, jestli ten nový vodič PEN v přívodu je normativně vyhovující.
Zdenek Hejčl:
Tak kabel bez rozlišení barev jsem ještě neviděl. Vždy je barevně rozlišen od doby, kdy se přestaly používat vodiče s textilní izolací. Tam to tak jednoznačné není a šedý se lety stárnutím změnil na černý.
Jinak se používají barevně rozlišené a nebo s číselným popisem.
Ale bývalo zvykem AYKYL oholit jen konce a zapojit, je to taková prasárnička.
Nedostatečně oholený plášť a vnitřní izolace už moc vidět není...
Dráty jsou pak moc tvrdé teda jejich izolace jsou dvě vrstvy.
Václav Třetí:
Citace: Zdenek Hejčl 05.10.2024, 21:12
Tak kabel bez rozlišení barev jsem ještě neviděl. Vždy je barevně rozlišen od doby, kdy se přestaly používat vodiče s textilní izolací. Tam to tak jednoznačné není a šedý se lety stárnutím změnil na černý.
Instalace z první rep. byly jen černými vodiči, po válce se vodič PEN začal dávat šedý, jenže při společném uložení s černými vodiči se časem probarvil, způsobovala to černá impregnace ostatních vodičů a dehtopapírové vložky trubek a krabic.
Citace: Zdenek Hejčl 05.10.2024, 21:12
Ale bývalo zvykem AYKYL oholit jen konce a zapojit, je to taková prasárnička.
Nedostatečně oholený plášť a vnitřní izolace už moc vidět není...
Dráty jsou pak moc tvrdé teda jejich izolace jsou dvě vrstvy.
První můstkové kabely AGY byly s isolací na vodiči gumovou, ty se holily lépe, pak přišla 70. létech modernisace a začala se používat dvojvrstvá isolace PVC u kabelů AYKYL, kde holení pláště byl problém. Obě vrstvy byly na sebe natolik nalepené, že to většina elektrikářů neholila. Dnes již po mnoha létech ztvrdlou isolaci nelze dooholit, protože se daleko snadněji zlomí Al vodič. V těchto rozvodech je třeba se vyhnout zbytečné manipulaci s vodiči.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana