Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?

<< < (4/5) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  16.05.2013, 18:09

Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.

Myslíš snad gumu, ve které je síra? To je kombinace, která se s mědí moc nemiluje...

Milan Hudec:
To máš pravdu, myslel jsem ale spíše kombinaci vlhkosti a věnečku v krabici

jan oto:
Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:

Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !

Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem

Zdeněk Friedrich:
Skutečnému elektrikářovi nic vysvětlovat netřeba. Opravu zjednat co nejdříve NEBEZPEČNÉ! (!)

Lukas55555:
Citace: jan oto  09.12.2017, 12:00

Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:

Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !

Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem


Toto je ukážkový prípad poruchy v rd. Každý schopný elektrikar to urobi. Bolo by vhodné potom urobiť revíziu a prehladku celej el. inštalácie čiže by nebolo na škodu aby bol zaroveň i revíznym technikom.