Ako uzemniť HUS v starej budove?
Andy76:
Pri rekonštrukcii starej pošty vznikol problém kde uzemniť HUS.
Budova ma starý bleskozvod, ktory sa nebude rekonštruovať.
Jiří Schwarz:
Zakopat kolem celého domu okružní uzemňovací vedení...
Problém?
Pokud neuvedete více podrobností, není jednoduchá poskytnout seriozní radu.
Ono by to asi chtělo návštěvu "projektanta" na místě.
František Šohajda:
Citace: Andy76 30.04.2013, 15:38
Pri rekonštrukcii starej pošty vznikol problém kde uzemniť HUS.
Budova ma starý bleskozvod, ktory sa nebude rekonštruovať.
Já bych to provedl dle projektu!! (dance)
Kamil Novák:
Citace: Andy76 30.04.2013, 15:38
Pri rekonštrukcii starej pošty vznikol problém kde uzemniť HUS.
Budova ma starý bleskozvod, ktory sa nebude rekonštruovať.
Jestliže se bude rekonstruovat elektroinstala ce a hromosvod ne, pak by mne docela zajímalo jak je v projektu vyřešena koordinace vnitřní a vnější ochrany před přepětím. :-\
Fuk Tomáš:
Nejspíš jim to projektuje někdo jako nejmenovaný kolega R., který vždy umí najít výjimku, proč se to v daném případě nemusí :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana