Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
Jožko Kokoruďa:
Ide mi o základný rozdiel medzi 1-pólovým a 2-pólovým DC poistkovým odpínačom. Idú do 2-pólového odpínača 2 poistky, ktoré chráni plus i mínus pól a odpínač odína celý obvod, kdežo 1-pólový odpína len plus alebo mínus stranu?
Miroš Jan:
No přeci dvoupól :)
Například OPF10-2. Ten je ale pouze do 32A.
Jožko Kokoruďa:
Aj som si myslel, len vo všetkých katalógoch pre fotovoltaiku čo som videl uvádzajú vždy aj jednopólovú variantu.....p ožíva sa na nejaký špecifický prípad?
Lukáš Rotrekl:
Spíš bych to viděl, že vytáhnou do katalogu pro FVE celý katalogový list jednoho typu výrobku..... I když může se hodit pro nějaké ovladačky, vlastní spotřebu už na AC straně (potom samozřejmě vybavený AC pojistkou)?
raj:
Jelikož DC strana FVE tvoří v EU jakousi "podivnou" síť IT (v USA musí být všechny střídače galvanicky odděleny od sítě, tam je to jasné, v EU je to jedno), je třeba dvoupólové jištění.
Zásadní rozdíl mezi pojistkovými odpínači "normálními" a pro "FVE" je v max. provozním napětí, které je na DC straně FVE vyšší, než síťové (zkušebně až 980V).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana