Mohu přejít na síť TT?

<< < (5/6) > >>

Jan Polínek:
Citace: Jan Polínek  29.04.2013, 14:08

Mockrát  (poklona)  všem za odpovědi! :)

Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Z toho důvodu jsem nechtěl na tu chvíli investovat do nového kabelu,ale využít  ten kabel,který mám kdyspozici a s Vámi to prokonzultovat ;)

Jestli se budete pohybovat někde v okolí Hodonína,tak dejte vědět přes tenhle server a
zvu vás k nám na pohárek dobrého vínka  :)


Ještě jsem se chtěl zeptat,jak se dá změřit ohmická hodnota zemniče,který vytvořím?
Abych věděl na čem jsem a kolik železa, tam mám ještě v případě potřeby nabušit Škleb


Milan Hudec:
Bude třeba měřák co mají revizáci

Robert Jedek:
Citace: Jan Polínek  29.04.2013, 14:08

Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.

Poměrně rozšířený a nebezbečný názor, provizorní zařízení se nezřizuje na úkor bezpečnosti.

Lukáš Malík:
Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama  ;)

Jan Polínek:
Citace: Lukáš Malík  29.04.2013, 20:22

Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama  ;)

Pořádně to uzemnění pro TT síť udělám,už si na to brousím zuby a  cvičím svaly na bušení zemnících tyčí:)
A jelikož tam mám RCD prvek s reziduálním proudem 30mA,tak mi stačí docílit ohmické hodnoty 1666,7 a to se mi snad podaří  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana