Mohu přejít na síť TT?
Jan Polínek:
Citace: Jan Polínek 29.04.2013, 14:08
Mockrát (poklona) všem za odpovědi! :)
Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Z toho důvodu jsem nechtěl na tu chvíli investovat do nového kabelu,ale využít ten kabel,který mám kdyspozici a s Vámi to prokonzultovat ;)
Jestli se budete pohybovat někde v okolí Hodonína,tak dejte vědět přes tenhle server a
zvu vás k nám na pohárek dobrého vínka :)
Ještě jsem se chtěl zeptat,jak se dá změřit ohmická hodnota zemniče,který vytvořím?
Abych věděl na čem jsem a kolik železa, tam mám ještě v případě potřeby nabušit Škleb
Milan Hudec:
Bude třeba měřák co mají revizáci
Robert Jedek:
Citace: Jan Polínek 29.04.2013, 14:08
Že je ten kabel nevyhovující to vím taky,ale jedná se jen o provizorní řešení
k zásuvkovému rozvaděči,který se tam bude používat max. 5 měsíců a pak se zruší.
Poměrně rozšířený a nebezbečný názor, provizorní zařízení se nezřizuje na úkor bezpečnosti.
Lukáš Malík:
Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama ;)
Jan Polínek:
Citace: Lukáš Malík 29.04.2013, 20:22
Navíc nezřídka kdy je z provizorního řešení řešení trvalé.
Nešetřete a udělejte to zrovna a pořádně, ušetříte si práci s opravama ;)
Pořádně to uzemnění pro TT síť udělám,už si na to brousím zuby a cvičím svaly na bušení zemnících tyčí:)
A jelikož tam mám RCD prvek s reziduálním proudem 30mA,tak mi stačí docílit ohmické hodnoty 1666,7 a to se mi snad podaří ;)