Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?

<< < (2/4) > >>

Jiří Schwarz:
To je centrální chránič pro celý byt?
Máte ohřev TUV řešený "blokovaným" bojlerem? - trochu to svádí k myšlence, že je buď problém se zapojením, jak již psali kolegové, nebo horší izolační stav topného tělesa bojleru

Radek Rendula:
Jedná se o byt v paneláku. Žádný bojler, nic podobného. Pouze světla a zásuvky.
Chránič je pro celý byt.
Dělal to elektrikář a následně hodně pečlivě překontroloval revizák.

Michal Slabý:
Máte to v záruce, tak to reklamujte, jako cokoli jiného. Naposled jsem se s vypadáváním chrániče setkal, při poruše presovače. Vadné gumové těsnění. Podívejte se na spotřebiče ve kterých je i voda a nechte si je proměřit.

Ludvík Kubík:
Citace: Michal Slabý  20.04.2013, 21:59

Máte to v záruce, tak to reklamujte, jako cokoli jiného. Naposled jsem se s vypadáváním chrániče setkal, při poruše presovače. Vadné gumové těsnění. Podívejte se na spotřebiče ve kterých je i voda a nechte si je proměřit.

V dotazu je ale uvedeno, že k vybavení chrániče dochází k ránu a to je většina spotřebičů mimo provoz.

Vít Rotrekl:
Jednou jsem řešil něco podobného. Jednofázový chránič pro celou instalaci. Při měření vykazoval naprosto standartní hodnoty. A sem tam vypadnul. Někdy 2x za den, pak celý týden nic, pak zase dva dny vypadnul 1-2x a pak zase nic... Pomohla výměna chrániče.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana