Prečo zareaguje istič okruhu súčasne s ističom na plote?
Jiří Schwarz:
Citace: Šipeky Michal 15.04.2013, 11:50
....
4. Možno by zároveň pomohla aj zmena charakteristik y ističov (napr. 6A-10A - C).
...
Obávám se, že tohle je rada, která má přesně opačný účinek, než by tazatel potřeboval!
Citace: Jirka Š. Svejkovský 15.04.2013, 12:10
...
Zachovat stoprocentní selektivitu v takových instalacích je prakticky nemožné.
Ono se to dá udělat...
Dá se např. nasadit tlumivka (taková, jako se používá mezi jednotlivé stupně přepěťových ochran), aby se alespoň mírně zvýšila impedance smyčky.
Pak se různě experimentuje s jističi, zkouší se jako okruhové nasadit jističe některých výrobců, které se vyrábějí v řadě s nižší zkratovou odolností (4,5kA v okruhovém rozvaděči zpravidla s rezervou stačí) a tím, že mají "lehčí" mechaniku, pohnou se rychleji a je šance, že to rozpojí o nějakou tu ms rychleji a hlavní jistič již nezareaguje...
Šipeky Michal:
Citace: Vít Rotrekl 15.04.2013, 13:34
Myslíte?
Nie, pardon. Práve naopak.
Poznámka. Firma Siemens volakedy vyrábala ističe typ 5SY a mali charakteristik u A. Bola to dosť rarita a dovtedy som nevedel, že sú aj také. Ak sú na trhu, možno by stálo za vyskúšanie.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana