Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
Tom1:
Přidělával jsem si v pokoji 1 zásuvku a kabel místo zasekání do omítky vedl souběžně s stoupačkami topení stropem k další zásuvce kde jsem je propojil.strop i ty stoupačky jsou zadělány sadrokartonem.
Kabel nemá žádnou ochranou trubku a ani trubky topení nemají na sobě mironal.
Mám se obávat požkození izolace teplem?
Jirka Š. Svejkovský:
Značně jste si tím snížil dovolené zatížení kabelu. Ano, je možné, že dojde k poškození izolace. Dva kabely CYKY-J 3x2,5 mají při uložení v izolační stěně a teplotě okolí 55°C zatížitelnost max. 8,5A. Jedna rychlovarná konvice je už přetíží.
EDIT: koukám, jedná se o jeden kabel, takže max. 11A.
Tom1:
No doplatil jsem na svou zbrklost,práce kvapná-málo platná.dík za odpověď
Tom1:
odhadujete že k požkození pláště opravdu dojde?mohu tedy jistit jističem 10A a mít relativně klidný spánek?všechny zásuvky mám navíc doma přes chránič.
Jiří Schwarz:
Chránič to až tak moc neřeší.
Jestli umíte dělat v nějakém SW pro návrh a kontrolu dimenzování kabelů, zkuste si zadat předpokládanou teplotu...
V dobře izolovaném prostoru se teplota předmětů může přiblížit i teplotě "topení"
Kdybychom vzali v úvahu, že teplota kabelu se může dostat až na 70 stupňů, vyšlo by vám zatížení úplně jinak (že by NULA?)