Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
Jiří Obzina:
Nikde v normách jsem nenašel rozměry, kde by měl být malý domovní rozvaděč umístěn.
Vím, že by to zřejmě nebylo ideální, ale je vůbec možné umístit malý rozvaděč pro 12 modulů spodní hranou kolem 110 cm?
Jde mi o to, jestli pak na něj někdo dá revizi.
František Šohajda:
Střed 150 cm je OK!
Jestli je dlouhý nebo široký !
Jiří Schwarz:
Pro elektroměrové rozvaděče to najdete v připojovacích podmínkách. U okruhového už je to takové "volnější", tam se dá něco vyčíst z 33 2000-1, ed.2 (přístupnost pro opravy, servis,...), něco by mohlo být např. v 33 2000-5-52, ed.2...
A teď vás zkusím trochu "podráždit" - když to projektant navrhne 80 cm nad podlahou a zdůvodní to, jako RT bych asi nehledal způsob jak to napadnout...
František Šohajda:
Citace
A teď vás zkusím trochu "podráždit" - když to projektant navrhne 80 cm nad podlahou a zdůvodní to, jako RT bych asi nehledal způsob jak to napadnout...
To je střed, spodek nebo vrch rozvaděče??
Michal Miosga:
(poklona)
je jasné, že minimální výška spodní hrany rozvadě ve venkovním prostředí je 60cm nad terén, s ohledem na místní klimatické podmínky (sníh atd).
Nicméně potřeboval bych ho dát pokud možno níž.
Jedná se o malý rozvaděč pro tři lampičky v zahradě a čím bude "antoníček" nižší, tím méně bude působit rušivě.
Výchozí situace, je taková, že tento zákazník má v zahradě studnu celou pod úrovní terénu, přikrytou ocelovým deklem, ve které je zásuvka, která nemá proudový chránič! odkud by světla měli být napájeny. Takže bych chtěl přívod vytáhnout ven do rozvaděče, dát tam alespoň chránič pro tu zásuvku ve studni, a slabší jistič pro to osvětlení. Nicméně zákazníkovy se nelíbí, že by tam vyrostl sloupek vyšší než 60cm.
Je možné dát rozvaděč s vysokým krytím, např IP 65 do "boudičky" třeba jenom 30cm nad terén?
Celý přívod na chránič dávat nechci, tak abych se vyhl rozvaděči a dal tam tam jen krabici, protože by ty světla byli asi věčně zhasnuté, kvůli té zásuvce ve studni.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana