Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
Jiri Skraban:
Kabel cca CYKY 3x120 nebude využíván, lezí v klubu místnosti, která je pristupna jen nekolika osobam. Jedná se o přívod, který bude připojen až za rok po navyseni vykonu privodniho jistice, nutno provest prurazy, zajistit firmu. Vystupni konec kabelu je vsak pripojen k sinam a je na něm napětí. Kabel je zakončen v krabici a označen vystraznou tabulkou,
Me osobne se toto reseni nelibi. Ale revizak elektrikaru toto odsouhlasil s tim ze kabel nelze odpojit od sin zaizolovat a znovu ho pripojit k sinam po roce.
Milan Hudec:
CYKY 3x120 ?
Nicméně proč ne, takových případů, kdy kabel pod napětím "čeká" na své využití je spousta, pokud je vhodně ukončen nevidím problém.
Jiri Skrabanek:
(poklona) , budu mít o něco klidnější spaní.
Jiří Přiklopil:
Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím…..
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.
Kamil Novák:
Citace: Jiří Přiklopil 26.03.2013, 22:55
Nevidím důvod proč ho nechávat pod napětím. Cedulky se ztrácejí, mechanické poškození, nebo mu budete dělat osobního strážce. A montéři, kteří ho budou pokládat pod napětím…..
A pokud jde o paralelní kabel a navýšení příkonu, pak bych viděl i vhodný odpínací prvek mezi šíny a kabel.
Přesně tak. (jednicka)
Není to asi nic proti ničemu, ale :
- 3x120mm2 je na jednofázový vývod trochu "silná káva" a na třífázový tam jaksi něco chybí :-\
- nevidím důvod, proč by měl být takovou dobu pod napětím, když se bude muset stejně v případě využití při výchozí revizi proměřit
- při zavádění kabelu stěnami (průrazy) bude muset být stejně odpojen od napětí
- "nelze odpojit od šín" - na té odbočce není žádné jištění? :-[
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana