Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
Jaroslav Hasala:
Pracoval jsem s různými střídači, nejvíce asi s KOSTAL PIKO. U těch byl "klidový" odběr menší než 1W.
Jirka Š. Svejkovský:
Aurora PVI-10.0-OUTD má night time losses < 2W.
Moderátor: vyčištěno od OT příspěvků.
Petr Liskar:
Citace: Lukáš Rotrekl 20.03.2013, 09:06
Má obchozený co kde má a kolik to v klidu spotřebovává. Jediný co nedokázal, tak FVE. Jsou instalovány dva střídače po cca 11kW. Kolik by tyto mohly mít vlastní spotřebu v době, kdy FVE nevyrábí?
Samotným střídačům odhaduji spotřebu v jednotkách wattu.
Nezapomeňte však na to, že další spotřebu dělá trvale sepnutá cívka stykače, něco odebírají i trvale běžící externí ochrany (napětová a frekvenční) a své si vezme i ten elektroměr FVE...
Martin Hroudný:
Ať si tu stand-by spotřebu projde ještě jednou a pečlivěji. Takových řečí už jsem slyšel spousty ("nám tady nic už žrát elektřinu nemůže"), a obvykle se ještě na spoustu věcí zapomnělo. S oblibou se zapomíná hlavně na přitažené stykače v rozvaděčích (cca pár W/kus), vrata na motorový pohon, různé signálky a čidla ve vypínačích, mikrovlnky s hodinama, atp.
Stand-by spotřeba činí obvykle až 5-10% z celkové spotřeby elektřiny.
Vrána Robert:
Citace: Petr Liskar 21.03.2013, 12:52
Samotným střídačům odhaduji spotřebu v jednotkách wattu.
Nezapomeňte však na to, že další spotřebu dělá trvale sepnutá cívka stykače, něco odebírají i trvale běžící externí ochrany (napětová a frekvenční) a své si vezme i ten elektroměr FVE...
I tohleto by se dalo v noci vypnout, asi by stačily obyč. spínací časové hodiny, které by toto vše v čase kdy nesvítí odpojily(např. od 20-6hod). Ty mechanické mají neměřitelný odběr - do 1W.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana