Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?

<< < (2/2)

Pavel Sládek148:
Citace: Radek4044  14.03.2013, 10:01

Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?  Motor bude na domácí vodárně.


Předpokládám zapojení jistič v rozvaděči - kabel - 3f zásuvka a do této zásuvky zapojený motor čerpadla.
Jistič dejte 16A 3f B, kabel mezi jističem/rozvaděčem CYKY J 5x2,5 a na konec 16A pětikolíkovou zásuvku.
Před jistič je nutné z důvodu bezpečnosti zařadit proudový chránič 40A/0.03A - menší je za stejné peníze.

tekseb:
To Pavel Sládek148 : tak jste hezky popsal odjištění kabelu, tomu motoru by to ale nemuselo udělat dobře. Já bych raději použil RCD a motorový spouštěč.

Václav Třetí:
Motorový spouštěč bývá součástí kvalitnějších vodáren, takže by to bylo mnohdy zbytečné. Jako obvykle je zde třeba říct, že by to měl vidět elektrikář nebo RT na místě,odhadování situace na dálku je ovlivněno nedostatkem informací, které nám tazatel-laik ani nemůže většinou podat.

Kastner Lubomír:
Jistič a nebo ochranu? Elektrikář motorář by dal před motor motorový spouštěč s paramety dle štítku na motoru. I proto se na motory ty štítky dávají. A zásuvku do které to asi budete zapojovat pak jistit standartním způsobem pro daný typ zásuvky. Kabel stačí o průřezu 1,5 mm, protože jistě nebude delší jak 30 m. Pokud yb to byl pohyblivý přivod, doporučuji kabel v provedení TOTANEX, který je odolný vodě a nezpuchří vám za nějaký čas. Ale zdůrazňuji, že instalaci a zapojení by měla provídět osoba s patřičnou kvalifikací.

Jan Korpáš:
Doplnil bych jen, že:
Pro jištění motorů platí ustanovení ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 7.3.1, kde se uvádí, že ochrana proti nadměrnému oteplení musí být zajištěna pro každý motor o jmenovitém výkonu vyšším než 0,5 kW.
Volil bych motorový spouštěč.