Je možné, aby byl spotřebič s trafem připojen přes rozebiratelnou vidlici?
Milan Hudec:
Pokud je vidlice konstrukčně vhodná k připojení takového tvaru a průměru šnůry a šnůra je doplněna návlečkou zvyšující poloměr ohybu neměl by s tím být problém, zakapávání barvou a pod je pouze rezignace na zhuleně napsanou normu
Václav Třetí:
Problém s namontovanou rozebiratelnou vidlicí bych asi viděl u přístrojů, kde hrozí práce s vodou a mokré ruce (mixex, vysavač-vodník) a u el. ručního nářadí, protože tam (mimo toho, že se mnohdy používá venku nebo na stavbě, kde je také mokro a špína), mám zkušenost, že většina namontovaných vidlic vydrží zhruba jeden den. Bohužel i některé gumové s IP 43-44.
Původní tazatel má se starým radiem zbytečné obavy, ty sice bývaly zapojené dvojžilově, ale měly mnohdy osazenou rozebiratelnou vidlici již z výroby, výrobky 50 a více let staré byly vyráběny podle jiných norem. Před nedávnem se to zde již probíralo v jiném vlákně, podívejte se do historie.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana