Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?

<< < (2/2)

Jan Alin:
Citace: Radislav 24  08.03.2013, 13:35

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?


Pokud to určí jeho výrobce po zhodnocení rizik, pak ano. Pokud to chcete provést jako zásah do konstrukce zařízení, pak ne a všechny průšvihy jdou plně na triko vám.

Mohu se zeptat co vás k takovému řešení vede?

Radislav Pražák:
 (poklona)  za info, ptám se pouze ze zvědavosti. Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor. Nyní máme v práci stroj, který nemá řídící obvody přes oddělovací transformátor, ale je v něm použit proudový chránič.   

Jan Alin:
Citace: Radislav Pražák  08.03.2013, 20:43

Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor.


Pak si zkuste tu normu přečíst, zjistíte, že to není tak černobílé jak to vypadá.  ;)

Miroš Jan:
Citace: Radislav 24  08.03.2013, 13:35

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?


A je ta plnička trubiček, opravdu strojní zařízení ?

Jan Bocek:
Je dobré nahlédnout do ČSN EN 60204-1 ed.2 do kapitoly 9 Řídicí obvody a řídicí funkce, kde je uvedeno, že transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru, anebo maximálně  dvěma řídicími přístroji..... a zdá je to strojní zařízení, tak je dobré se podívat do CE certifikátu dodaného ke stroji. Pak bych tak jednoznačně netvrdil, že tam chránič nesmí být. Z dotazu ale nevyplývá, zdá je to certifikovaný výrobek.