Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?

(1/2) > >>

Radislav 24:
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

Jiří Schwarz:
Ptáte se jako projektant, konstruktér, výrobce, uživatel,...?
Pokud výrobce něco napíše do požadavku, netroufal bych si jakýmkoliv způsobem to obcházet bez jasného písemného vyjádření výrobce. Výrobce a jeho konstrukční kancelář ví nejlépe proč tam požadavek na oddělovací trafo je.

Jirka Š. Svejkovský:
Chránič neposkytuje stejnou ochranu jako trafo. A vykopnout chránič rukou při ovládání stroje může znamenat pád do mašiny. Takže ne, nahradit nelze.

Kamil Novák:
Citace: Radislav 24  08.03.2013, 13:35

...proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru? ...

Připadá vám to jako totéž?  :-[

Milan Hudec:
Od doby, kdy pro ochranu oddělením nemusím používat trafo s "dvojitou" izolací, ale vyhoví kdejaký levný krám, to už nějak nění ono (zle)

Navigace

[0] Index zpráv