Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?

(1/1)

Jiří Hataš:
Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče.

Zdeněk Pernica:
Citace: Jiří Hataš  06.03.2013, 21:36

Našel jsem pouze vzoreček na výpočet u dvouvodiče, nikoli třívodiče.

A má snad v 1f soustavě ochranný vodič (za bezporuchového stavu) vliv na úbytek napětí na vodičích pracovních?
Nebo jaký třetí vodič máte na mysli?

Jiří Schwarz:
V jednofázové soustavě běžně to teče po jednom vodiči tam a po druhém zpátky.
Třetí vodič je zpravidla ochranný. Pro běžný provozní stav se s ním nepočítá. Ten je důležitý pro výpočet proudu při zkratu živé části na neživou při ochraně automatickým odpojením od zdroje v síti TN nebo TT

Miroslav Revús:
úbytok napätia sa počíta pre fázy, nie pre počet vodičov. Pri jednofázovom napájaní sú to dva vodiče, pri trojfázovom sú to tri vodiče.

Vzorec v prílohe.

Navigace