Mohu pouzit kabel typu lanko mezi jistic a rele?

(1/3) > >>

Pavel Novak78:


Mam v el. rozvadeci privedeno 20 svetelnych samostatnych okrhu co jsou v RD.
Jsou zakonceny na svorkach DIN listy a ja je budu ovladat pres spinaci prvek
(programovateln e vicenasobne rele - pro kazdy ohruh extra svorka 10A).
Kvuli mnozstvi kabelu a lepsi manipulaci bych potreboval vedet, zda mohu
pouzit pro ovladani faze kabel typu lanko se kterym se bude lepe manipulovat.
Nevim, zda muzu konce lanka opatrit dutinkou nebo zda to je nepripustne?
Kabel si predstavuju prurez 1.5 K07V-K

On tam pak prijde revizni technik, ale nechci to bez rozmyslu predem udelat
spatne.

Miroslav Revús:
Najprv by tam mal prísť elektrikár a zapojiť to podľa projektu. A revízny technik prehliadkou, meraním a skúšaním skontroluje, či je to  vyhotovené podľa projektu a v zmysle platných noriem.

Tým káblom K07V-K ste myslel izolovaný vodič H07V-K?

Foto rozvádzača by nebolo?

Pavel Novak78:
Elektrikar uz to zapojil. na 20ti svorkach vedle sebe mu konci kabely do jednotlivych svetel.
Privedl tam na extra svorky 3 jistene faze. Ja bych si mel ty faze propojit na moje spinaci zarizeni na kterem
je pak nasroubovana rozvodnice.
Jde o zarizeni http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=10190&item=39162&category=4241

Ja pak jen musim propojit svorky spinaciho prvku na jednotlive okruhy a zde bych chtel misto
cerneho dratu 1.5 pouzit kabel typu lanko 1.5, aby se mne to lepe vyvazovalo a protahovalo.
Jde o dva rozvadece nad sebou, kde je pruchozi dira a svorky mam v hornim a moje zarizeni v dolnim.

Na lanko bych dal dutinky. Kdyz jsem se ptal elektrikare, tak rikal ze nevidi problem, ale
on takove reseni nikdy nevidel a tak se radeji pokousim zjistit, zda tohle je ok

DIKY

Miroslav Revús:
Použiť lankový vodič vo vnútri rozvádzača na vyhotovenie prepojov medzi prístrojmi je bežné. Akurát je to drahšie a preto to váš elektrikár ešte nevidel.

Konce vodičov sa vložia do zodpovedajúcic h dutiniek a riadne zalisujú. Na tému správneho ukončenia lankových vodičov hľadajte témy od Martina Kurky (kľúčové slovo "faston")

Prechod medzi jednotlivými skrinkami musí byť vyhotovený tak, aby bola zabezpečené krytie IP v takej výške, aké deklaruje výrobca.  Prechádzať jednožilovými vodičmi medzi skrinkami bez ich náležitého krytia je neprípustné. Nestačí dať skrinky tesne k sebe a preraziť medzi nimi dieru.

Ešte raz navrhujem, pripojte foto vášho rozvádzača.

Radek Červený:
Ne, nemůžete, ovládání stykače, čili vnitřní propojení rozvaděče provádí výrobce rozvaděče.

Nebo jste už viděl, abyste si koupil nové auto a doma si šel pod autem domontovat palivové potrubí? Divné, že?  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana