Ale co když vítr není, jaká může být ještě příčina?
Při blesku vzniká silné elektromagneti
cké pole, které naindukuje do všeho vodivého "proud". Při délce vedení v kilometrech až desítkách km to jsou pořádné "proudy a napětí". Je to proudová špička, která v tom okamžiku zvýší proud spotřebiči (i trafa na okamžik výrazně zvýší odběr), špička, která "otevírá" přepěťové ochrany,... Na tuhle špičku může zareagovat ochranný prvek (jistič) jako na jiný nadproud.
Běžně jsou jištěny výstupy z rozvoden, buď tam může být obsluha, co se pokusí to zapnout, nebo to jde zapnout přes dálkový dohled, nebo je tam "automat", který má SW řídící počet pokusů o zapnutí a dobu mezi pokusy.
Samozřejmě jsou jištěny i transformátory, ale pokud je to pojistka na přívodu, tu je třeba vyměnit a to není otázka vteřin...