Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 07.02.2013, 22:52 » |
|
a pani upratovacke co mi pride kazdy den upratat stol v kancelarii s plnym respektom a s vdakou v hlase pozdravym a podakujem.
Ja nie, lebo viem, že s tou handrou čo utiera stoly najprv vytrela záchody. :-)
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 05.03.2013, 09:39 » |
|
Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 05.03.2013, 09:57 » |
|
Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.
Zapomínáte na to, že kabelem může téct několikanásobn ě vyšší proud, než je hodnota jističe.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 05.03.2013, 10:00 » |
|
Vyssi prud tecie vodicom len v pripade skratu a to uz istic v kratkom case vypina. Ci nie? mylim sa?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 05.03.2013, 10:18 » |
|
Mýlíte.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 05.03.2013, 10:21 » |
|
Mýlíte.
A nepoucite ma vsak?
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 05.03.2013, 10:41 » |
|
Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.
Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 05.03.2013, 10:43 » |
|
Záleží na charakteristic e jističe. Například B vypíná do 0,1 sec při 3-5 nádobku jmenovitého proudu. Tepelná spoušť musí vypnout 1,45 násobek jm. proudu do hodiny.... Něco si k tomu přečtěte, na netu je literatury plno.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 05.03.2013, 10:55 » |
|
Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.
Uvazoval som ze prud tecie len jednym vodicom. teda fazovym vodicom. Takze mam uvazovat ze aj nulakok vedie rovnako velky prud? to sa mi nejako nezda?
|
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 05.03.2013, 10:57 » |
|
Princip istica som nastudoval akurat som si myslel ze do hodiny vypina 1.0 nasobok menovyteho prudu. takze musim prerobyt vstupne hodnoty
|
|
|
|
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 05.03.2013, 11:22 » |
|
Uvazoval som ze prud tecie len jednym vodicom. teda fazovym vodicom. Takze mam uvazovat ze aj nulakok vedie rovnako velky prud? to sa mi nejako nezda?
Čo sa vám na tom nezdá? Elektróny sa musia predsa nejako vrátiť. Nezostávajú v spotrebiči. Predpokladám(e), že uvažujete o jednej fáze.
|
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 05.03.2013, 11:29 » |
|
Čo sa vám na tom nezdá? Elektróny sa musia predsa nejako vrátiť. Nezostávajú v spotrebiči. Predpokladám(e), že uvažujete o jednej fáze.
Ok, uz sa mi to zda. beriem spat
|
|
|
|
fricoman2000
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 05.03.2013, 11:36 » |
|
Takze ked zatazim dve zily prudom 1.45*16A bude to, podla vas, zodpovedat realnemu ''worst case'' ?
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 05.03.2013, 13:29 » |
|
Takze ked zatazim dve zily prudom 1.45*16A bude to, podla vas, zodpovedat realnemu ''worst case'' ?
...do hodiny.... To znamená, že až hodinu tudy poteče tento proud. Vyšší proud kratší dobu, až 80A po dobu 0,1sec... viz vypínací charakteristik a jističe.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|