Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
(1/1)
Petr Pavlásek:
Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5, kabel uložen v plechovém žlabu, lištách a v trubkách. kabel není v omítce.
Jistič max.16A.
Žíly ukončeny nalisovanou dutinkou a zapojeny do rozvaděče nebo do zásuvky.
František Janeček:
Tento kabel je sice určen pro pohyblivé přívody s nízkým a středním mechanickým namáháním ale ve žlabu a v liště mu nic navíc mechanicky ubližovat nebude a nevidím žádný důvod, který by toto použití s pevným uložením neumožňoval. :)
Michal Slabý:
Obecně se dá říci, že ano. Není to standart, už pro to, že je dražší, než CYKY. Ty dutinky a spoje musí být provedeny precizně a píšete, že vedení bude i v trubkách a lištách, tam se to moc nechladí a jestli povedete více kabelů v jednom svazku na delší vzdálenost, tak to podléhá jiným pravidlům.
Radek Červený:
Už jen ta zbytečná práce s dutinkami. Pochopím to někde u karavanu, kolotoče....bu diž, ale u pevné instalace.....
Buď vám ten kabel zbyl, což bych pochopil, nebo jste vyznavač práce pro práci ;)