Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
(1/1)
Daniel Balatka:
Když je elektrický 3 fázová síť silně nesymetricky zatěžována, jako například v případě napájení lokomotiv napětím 25 kV AC, jak se to následně projevuje negativně pro celou rozvodovou soustavu?
dolac:
Nesymetrické zaťaženie siete spôsobuje nesymetriu napätia, ktorá je nežiadúca najmä z dôvodu jej negatívneho vplyvu na trojfázové indukčné točivé stroje v sieti pripojené, a to nie len na asynchrónne motory ale aj na generátory.
V dôsledku nesymetrie sa taktiež znižuje zaťažiteľnosť vedení a transformátoro v.
V prípade distribučných transformátoro v vn/nn v zapojení DY dochádza k toku netočivej zložky prúdu v primárnom trojuholníku, čím sa taktiež zvyšujú jeho straty.
Výrazne nesymetrické zaťaženie v nn sieti často spôsobuje aj prepätia v dôsledku posunu potenciálu PEN vodiča.
Najväčšími zdrojmi nesymetrie sú v nn sieti jednofázové spotrebiče a vo vn, resp. VVN sieti, tak ako ste správne uviedol je to striedavá elektrická trakcia.