ide o UPS cca od 10kVA. Nerozumiem tomu vybudovaniu uzemnenia. Mohli by ste to bližšie popísať resp. dať nejaký obrázok ?
Mě zase není úplně jasná vaše úvaha o transformátoru D/Y
Pokud nějaká elektrocentrál
a nebo UPS je zapojena jako soustava pracující jako síť TN, nesmí být jediným "uzemněním" PE resp PEN přívod energetické sítě! (požadavek ČSN, protože jsou převzaté, předpokládám, že je převzalo i slovensko)
Důvod je logický - třeba náhradní zdroj běží právě proto, že je přerušen přívod včetně PEN (PE) vodiče
norma 33 2000-4-41, ed.2 má dost přísné požadavky na uzemnění (nestačí "větší stanový kolík"), udělat např. požadovaných 5 Ohmů je v některém prostředí docela technicky i finančně náročné!
Abyste mohl klidně spát, považoval bych za rozumné, kdybyste pozval někoho, kdo tomu rozumí, doporučoval bych projektanta nebo RT, projít na místě co přesně potřebujete a domluvit se na řešení, které bude přiměřeně složité a drahé a přitom dostatečně bezpečné.
Některé detaily se nedají takhle na dálku zodpovědně řešit.