Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?

(1/4) > >>

technik KM:
Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE ,  který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky 400V/16A/5P (N/PE/3L) a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko),  1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5
samo že přívodní kabel ,  kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3

Jozef BABJAK:
Neistia sa "svetlá" či "zásuvky",  istí sa vedenie k nim proti skratu a preťaženiu. Ak sa v ktorejkoľvek fáze prechádzajúcej 3f ističom prekročí menovitý prúd (s ohľadom na vypínaciu charakteristik u),  dôjde k vybaveniu ističa a k odpojeniu vo všetkých troch fázach. Ak som to správne pochopil, všetky komponenty v samotnom stroji sú stavané na použité predistenie 16A, takže nevidím problém. Ale je možné, že som Vašu otázku zhrnutú v jedinej aj to neukončenej vete nepochopil.

Ján Garaj:
Citace: technik KM  13.02.2013, 12:39

Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE ,  který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko),  1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5
samo že přívodní kabel ,  kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3

Ak je tá svorkovacia krabica=ten druhý koniec kábla na stroji, tak máte tri okruhy z jedného kábla isteného jedným trojfázovým ističom. Napísal som to správne?
Teraz pán Babjak, je to správne?

Michal Slabý:
Když přivezli stroj, tak má u sebe všechny potřebné dokumenty počínaje prohlášením, nebo ujištěním o shodě. Dále předpokládám, že je vyhověno Vyhl.48/82Sb.,  NV 17/2002Sb.,  NV 378/2001 Sb. Přívodní kabel je součást stroje, tak nejde řešit samostatně, ale jen dohromady. Jestli ne a ten přívodní kabel je instalován dodatečně, tak pouze dle dispozic výrobce a platných předpisů.

Tomáš Michlík:
Jestli jsem dobře pochopil tak prostě nový přívod je napojen do právě svorkovací krabice, kde dochází právě k jeho rozdělení na 2ks 3fáz. zásuvek 400V, světlo a zásuvku 230V.
Pak je tedy jištění 3-fázové správné? vč. světla a zásuvky 230V ?