Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
Petr Černoch:
Díky všem za předchozí odpovědi. S tím svodičem bleskových proudů v elektroměrné skříni to bude horší, v podstatě celá je zaplombovaná. Nestačilo by dát malý rozvaděč na vstupu do domu a do něj dát jen ten svodič?
hlavní rozvaděč je až o několik metrů dál na chodbě, navíc od vstupu do domu je přívodní kabel ve společné cháničce s dalšími kabely a v rozvaděči se pár vodičů křížících jeho trasu taky najde. Další problém bude asi s kabelem od HDO, předpokládám že by se měl taky nějak chránit, když jde od elektroměrného rozvaděče ve stejné plastové chráničce jako silový kabel
Václav Třetí:
Citace: Wolfgang Marks II 13.02.2013, 21:33
V technickém muzeu v Mnichově je v sekci elektro velmi pěkná prezentace ochrany před bleskem a přepětím kostela a domu napájených ze stejné sítě.
Nejen to, celá sekce elektro je perfektní, ono celé museum je velice zajímavé, ale chce to hodně času, má-li z toho návštěvník něco mít. Vřele doporučuji návštěvu, znám též osobně.
Oldřich Morávek:
To je právě ono.
Funkční nasazení SPD je hodně závislé na místních podmínkách.
Bez obhlídky na místě vám nikdo zodpovědně ochranu nenavrhne.
Postupujte podle rady kolegy Markse.
Nechte si zpracovat návrh řešení podle analýzi.
Případně napište, odkud jste a můžete se domluvit s někým z portálu, kdo je ve vašem okolí, na realizaci zakázky.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Milan Hudec 13.02.2013, 22:58
To Ratiborský, jste na tahu, nebo jste partičku položil?
Tazatel uvádí: Rád bych doplnil do stávající elektroinstala ce přepěťovou ochranu.
Já uvádím :ČSN 332000-4-443 ed.2
čl. 443.3.1 -tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení-odpovídá vašeho popisu- je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.
Tazatel upřesňuje:Ten dům už tu stojí 35 let a před ním tu stál nejmíň 100 let jiný a nikdy tady nebyl žádný problém s bouřkou. Ale náhoda je blbec, že
Já doplňuji :Doporučuji si zjistit počet bouřkových dní za rok v uvedené lokalitě a pokud uvedené číslo-počet bouřkových dnů- bude menší než 25 uvedený text článku můžete použít také.
Na druhou stranu pokud přepěťové ochrany chcete použít je to vaše právo.[b][/b] a nikdo vás nemůže k instalaci přepěťových ochran nutit a donutit.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Petr Černoch 14.02.2013, 06:34
Díky všem za předchozí odpovědi. S tím svodičem bleskových proudů v elektroměrné skříni to bude horší, v podstatě celá je zaplombovaná. Nestačilo by dát malý rozvaděč na vstupu do domu a do něj dát jen ten svodič?
hlavní rozvaděč je až o několik metrů dál na chodbě, navíc od vstupu do domu je přívodní kabel ve společné cháničce s dalšími kabely a v rozvaděči se pár vodičů křížících jeho trasu taky najde. Další problém bude asi s kabelem od HDO, předpokládám že by se měl taky nějak chránit, když jde od elektroměrného rozvaděče ve stejné plastové chráničce jako silový kabel
Pokud máte přístup k normám,tak doporučuji si přečíst ČSN 332000-4-443 ed. 2 celou
Zejména články 443.3 až 443.4 a také přílohy a a b jsou zajímavé.
Zaujalo mne v příloze B například v Německu je Příloha A normativní a v Holandsku obsah čl.443.3.1 443.3.2. a 443.3.2.1 se nahrazuje prázdným listem vypadá to jako by tam platila jiná pravidla.