Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 13.02.2013, 19:09
To Morávek, teoreticky souhlas, ale mimo vzorových zapojení jsem v praxi téměř nezažil instalaci stupně jedna bez chyb typu křižení a pod,
Abys vyloučil nevhodné souběhy a křížení a měl to "na zem" nejkratší cestou bez zbytečných smyček, musel bys naučit projektanty pro to vytvořit podmínky a správně to navrhnout a montéry bys musel přesvědčit, že to bude tak, jak to je navržené, ne tak, aby se jim to pěkně zapojovalo...
Ján Garaj:
Citace: Jiří Schwarz 13.02.2013, 19:44
Abys vyloučil nevhodné souběhy a křížení a měl to "na zem" nejkratší cestou bez zbytečných smyček, musel bys naučit projektanty pro to vytvořit podmínky a správně to navrhnout a montéry bys musel přesvědčit, že to bude tak, jak to je navržené, ne tak, aby se jim to pěkně zapojovalo...
To je niekedy nad ľudské sily, dokázať to. Poradíte, ako sa to dá. Moje presvedčenie a nervy svedčia skôr o opaku.
Jan Alin:
Což o to, na trhu je víc výrobců s funkčními výrobky. Spíš je důležité kam a jak je instalovat a to vám nedokáže poradit jen tak v diskuzi nikdo, chce to prostě vidět.
Wolfgang Marks II:
Dobrý večer, chcete-li opravdovou odpověď a posoudit si volby, postupujte podle normy.
Udělejte si zóny LPS, přečtěte si v normě co vám hrozí. Porovnejte si v mysli, jak drahý je vám váš dům (to je taková analýza rizik) a kolik peněz můžete a chcete investovat.
Mělo by vám vyjít: Před elektroměr nebo v elektroměrové skříni svodič blesk proudu (T1) na bázi jiskřiště.
V domě kombinovaný svodič (T1+2), a pokud máte podružná rozvaděč dále než 5m měl byste tam instalovat svodiče přepětí (T2).
Ceny jsou ve velkoobchodech velmi zmasakrované, tak se to dá i zaplatit. Samozřejmě platí i poznámky kolegů o pospojování, či vyrovnání potenciálů, neřku-li o uzemnění a hromosvodu. ale to je jiná otázka
Na kostel nespoléhejte, protože je-li elektrifikován, pak úder blesku do kostela celou situaci zhoršuje, to není aktivní hromosvod. V technickém muzeu v Mnichově je v sekci elektro velmi pěkná prezentace ochrany před bleskem a přepětím kostela a domu napájených ze stejné sítě.
Milan Hudec:
To Ratiborský, jste na tahu, nebo jste partičku položil?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana