Ze skušeností při výkopech kolem objektů.
Například pozinkovaný pásek, po pěti letech od instalace měl orezlé fleky na cca 1/4 svého povrchu (zřejmě agresivnější zemina v průmyslovém prostředí).
U našeho paneláku postaveném před 25 lety začínají také problémy, jeden svod bylo nutno vylepšit zatlučením zemních tyčí.
Pozinkovaná trubka na přívod vody do objektu.
Po 20 létech provozu horní třetina jako nová, spodní třetina "skoro" jako nová, prostřední třetina výrazně zkorodovaná.
Proč asi?
Já bych si tipnul, že nejhorší je stav, kdy je to někdy v mokru, pak to vyschne, dostane se na to vzduch, pak zase voda, a zase vzduch...
Složení půdy a chemické vlivy je jedna věc, ale co taková elektrochemick
á koroze?
Máte jistotu, že vám přes hromosvod nepoteče do země nějaký malý DC proud?
A jste přesvědčeni, že právě váš FeZn má nejkladnější elektrochemick
ý potenciál, nebude hnít, ale hnít budou ostatní "zápornější" zemniče? Díky HOP, TN síti.... máte dnes galvanicky spojené "celé město", stačí málo, ať již nějaká telekomunikačn
í technologie s uzemněným +DC, katodová ochrana potrubí, podivně uzemněná fotovoltaika, blízkost DC trakce (vlak, tramvaj,...) a máte právě tu "elektrodu", která je "zápornější" a je obětována aby uhnila snáze, než jiné strojené uzemnění