Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?

<< < (6/20) > >>

Milan Hudec:
Nejen v našem oboru umírá nejvic lidí právě na rutinu, ten kdo se zdá na první dojem frajer sypouci závěry z rukávu, bývá často naopak omezen malým rozhledem

Ján Garaj:
Citace: Pavel Horský  12.02.2013, 20:02

Prosím, můžete sem přiložit část technické zprávy nebo výkresu, kde se píše vámi uvedená věta?
Pokud nezvládáte nakopírování přímo do diskusního vlákna, pošlete to na můj email horac@podborany.cz a já to sem pověsím sám.

Pavle prosím vás, ako dôveryhodného človeka. Skúste nejako dôrazne požiadať o ten projekt. Veď vidíte, že  z nás robí blbcov. Mňa to naozaj vážne hnevá ale som bezmocný. Dá sa to nejako steriizovať, inak ako tými blbými mínuskami. Jemu  a pánovi "Hor" je  to, ako ho hodnotia iní úplne jedno. Mne nie.           

Jan Hor:

Aj jednoduche a zdanlivo rutinne veci mozu skryvat uskalia, ktore ani vela priemernych elektrikarov nemusi vidiet....



To v našem případě neplatí.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hor  13.02.2013, 18:18

...
Opravdu řeknete každému, kdo se zeptá jaký kabel má položit k zásuvce pro pračku, že se napřed podíváte do norem a spočítáte to v SICHRu?  :)
...

Zásuvka k pračce není problém. Tam jistá norma doporučuje jakési standardní řešení v podobě zásuvkového okruhu, jistič 16A, chránič 30mA a kabel 3x 2,5mm2.
Takže pokud to nebude nějaké neobvykle dlouhé vedení, není třeba v tom hledat problém...
Přípojka pro celý objekt už není tak jasná a jednoduchá záležitost, a udělat to "jako jsem to udělal přes týdnem u podobného domu" nemusí být vždy úplně správné.
A není "větší radost" než když revizák stojí v čestvě vymalované chodbě nebo obložené koupelně a mluví cosi o "vysekání drážky pro jiný kabel".
Nedivím se lidem, co by ho v tu chvíli měli chuť zabít. I když je v tom z jistého úhlu pohledu nevinně a tento "trest" by si zasloužil někdo jiný.

Ján Garaj:
Citace: Jiří Schwarz  13.02.2013, 19:34

Zásuvka k pračce není problém. Tam jistá norma doporučuje jakési standardní řešení v podobě zásuvkového okruhu, jistič 16A, chránič 30mA a kabel 3x 2,5mm2.
Takže pokud to nebude nějaké neobvykle dlouhé vedení, není třeba v tom hledat problém...
Přípojka pro celý objekt už není tak jasná a jednoduchá záležitost, a udělat to "jako jsem to udělal přes týdnem u podobného domu" nemusí být vždy úplně správné.
A není "větší radost" než když revizák stojí v čestvě vymalované chodbě nebo obložené koupelně a mluví cosi o "vysekání drážky pro jiný kabel".
Nedivím se lidem, co by ho v tu chvíli měli chuť zabít. I když je v tom z jistého úhlu pohledu nevinně a tento "trest" by si zasloužil někdo jiný.

Úplne súhlasím len doplňujem. Pokiaľ to nebude v tom okruhu tá zásuvka x+1. Na to sa obvykle zabúda. Elektrikári aspoň tí poctiví a hlavne revizáci sú podľa značnej časti užívateľov elektriky nadbytočný sortiment k vymláteniu. Zažil som toho  dosť, takže viem o čom píšete. Je to proste tak.