Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?

(1/7) > >>

Ondřej Urban:

Ve starším domě (elektroinstala ce z r. 1979) mám zásuvkové rozvody sice tříkabelové, nicméně zapojeny jsou pouze dva: fáze a pracovní nula, na kterou byl připojen také ochranný kolík.

Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.

Můj dotaz tedy zní, zda to mám nechat být a nebo opět propojit pracovní a ochrannou nulu tak, jako je to ve všech zbylých místnostech po domě? Přijde mi to logičtější, pokud už jsou jednou propojené, mělo by to tak být všude. Nebo se pletu? mohu požádat o stručná pro a proti obou řešení.

Milan Hudec:
Momentálně máte doma nebezpečný stav, pozvání elektrikáře na místo bude nutné

Jiří Schwarz:
Citace: Ondřej Urban  12.02.2013, 13:05


...
Po loňské rekonstrukci kuchyně jsem se od zedníka dozvěděl, že takto to prý být nemá (učili je to ve škole) a ochranné kolíky v místnosti odpojil.
....

Rád bych znal podrobnosti o osobě "zedníka" a o škole, kterou absolvoval.
Tohle již hraničí s trestným činem obecného ohrožení, zabití z nedbalosti,...

Jak napsal kolega Hudec - velmi nebezpečný stav, urychleně sežeňte nějakého elektrikáře nebo revizního technika!

František Janeček:
Skutečně nejlepší je nechat si poradit od zedníka v tomto případě.Slepé střevo si nechte vyříznout na pile.Tam taky řežou.

Jakub Sedláček:
Bez ochranného kolíku docela divočina... (zle)