Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?

<< < (2/4) > >>

Jiří Schwarz:
Ono je asi úplně jedno, co je "na střeše",  jestli je opravdu jeden svod a je připojený na zemnič s odporem 60 Ohmů, tak jsou to vyhozené prachy "na střeše" cokoliv vylepšovat.

Jan Alin:
Citace: Jiří Schwarz  08.02.2013, 11:07

Ono je asi úplně jedno, co je "na střeše",  jestli je opravdu jeden svod a je připojený na zemnič s odporem 60 Ohmů, tak jsou to vyhozené prachy "na střeše" cokoliv vylepšovat.


Tak rezolutně bych to nebral. Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. Že to pak může sežrat veškerou elektroniku a může dojít k úrazu proudem je další věc. Těch 60 Ohm je taky většinou řešitelných, málokdy se stane, že není kam zakopat kus pásku. Problém by byl udělat to poctivě dle normy, tam by se to bez rekonstrukce i ostatních částí zřejmě neobešlo a cena by se mohla vyšplhat do výšek, kdy na to prostě není. Vždy je lepší udělat alespoň něco co situaci zlepší, než se na to vykašlat úplně, bohužel, pokud jsem si všiml,  legislativa nic takového nezná.  :(

novy1:
Citace: Jan Alin  08.02.2013, 11:16

Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy.

Nebude to opačne? Pri zlom zvode a "kvalitnom ústretovom výboji" si blesk môže hladať cestu cez strechu do najbližšieho rozvodu nn.

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Alin  08.02.2013, 11:16

... Dobrá jímací soustava může snížit riziko přímého zapálení střechy. ...

Já jsem zatím žil s představou, že jímací soustava je mi "na nic",  pokud blesk nedokážu co nejrychleji poslat "do země".
Sebelepší jímací soustava mi jen "zachytí" bleskový výboj a pokud nemá dostatečně "vodivou" cestu do země po součástech hromosvodové soustavy, přeskočí si na jiné předměty, které jsou na potenciálu země, může to být rozvod elektřiny, vody, topení,... A právě v místě přeskoku je dost velké nebezpečí, že to zapálí!

Wolfgang Marks II:
Podle toho, jak popisujete váš hromosvod, byl instalován asi v období 30. - 40. let. V této době byla v domě instalována žárovková světla a max. snad rádio. Tomu odpovídá i konstrukce hromosvodu a jeho stáří. Prosím, přijměte radu zkušeného praktika, neobnovujte staré a opotřebované zařízení, ono zůstane zase jen starým a opotřebovaným. Podívejte se na váš dům na jeho vybavení, zamyslete se, zda vám za to stojí, aby dům přežil další roky a vy byl v bezpečí. Neptejte se souseda ani jiného kamaráda. Hromosvod musíte chtít. Pokud ho nebudete chtít, zlikvidujte ten starý a nefunkční hromosvod, který stejně dům hyzdí. A pokud ho budete chtít, nechte si od odborníků s referencemi (abyste nekupoval zajíce v pytli) navrhnout a instalovat hromosvod nový. Bude vás to určitě těšit stejně jako nové auto nebo televize.  Hodně zdaru. :-)