Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
Jiří Sluka:
Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
Do úvodu kapitoly byla vložena následující věta: "Návrh SPM by měl být prováděn odborníky zabývajícími se bleskem a ochranou proti přepětí, kteří mají rozsáhlé znalosti v EMC a praxi s instalacemi". Tímto upozorněním mělo být zřejmě zdůrazněno, aby nedocházelo k podceňování navrhování ochrany a nebylo toto navrhování bráno na tzv. lehkou váhu. Dále v této úvodní kapitole přibyly informace o SPM, která by se měla ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
Milan Hudec:
V našich končinách ta věta předběhla o tak deset let možnosti populace
Rozmahel Vladimír:
Je to totéž, jako kdyby se připouštělo, že to budou moci dělat i zedníci.
Jaroslav Ratiborský:
Já bych uvítal zveřejnění doslovného překladu zkratky SPM,která je použita v článku 3.11. uvedené normy. Doslovný překlad tohoto článku zní neuvěřitelně česky : SPM= Nárůstová ochranná opatření,no nezní to krásně česky.
Pak bych doplnil ještě slovo před a bylo by vše krásně srozumitelné.
Jaroslav Ratiborský:
Citace: Jaroslav Ratiborský 07.02.2013, 11:39
Já bych uvítal zveřejnění doslovného překladu zkratky SPM,která je použita v článku 3.11. uvedené normy. Doslovný překlad tohoto článku zní neuvěřitelně česky : SPM= Nárůstová ochranná opatření,no nezní to krásně česky.
Pak bych doplnil ještě slovo před a bylo by vše krásně srozumitelné.
Zajímavé na čl.3.11 je skutečnost,že v ed.1 je napsáno správně: ochranná opatření před LEMP.
Ale to jsou prkotiny,které je vhodné přehlédnout.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana