Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?

<< < (6/7) > >>

fricoman2000:
Citace: David Hruda  05.03.2013, 10:18

Mýlíte.


A nepoucite ma vsak?

Lukáš Rotrekl:
Citace: fricoman2000  05.03.2013, 09:39

Dokladam homemade vysetrovanie zo svojim strojarskym pohladom. Zavery si urobte sami prosim. Ked sa o ne podelite budem rad.


Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.

David Hruda:
Záleží na charakteristic e jističe. Například B vypíná do 0,1 sec při 3-5 nádobku jmenovitého proudu. Tepelná spoušť musí vypnout 1,45 násobek jm. proudu do hodiny....
Něco si k tomu přečtěte, na netu je literatury plno.

Miroslav Revús:
Na doplnenie výroku p. Hrudu:

Obrázok v prílohe (zdroj - Katalog OEZ)

fricoman2000:
Citace: Lukáš Rotrekl  05.03.2013, 10:41

Jestli jsem správně pochopil váš obrázek, máte v něm jednu chybu. Proud teče kabelem tam i zpět. Jednou a druhou žílou.


Uvazoval som ze prud tecie len jednym vodicom. teda fazovym vodicom. Takze mam uvazovat ze aj nulakok vedie rovnako velky prud? to sa mi nejako nezda?