Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?

(1/2) > >>

Tomáš Gardoň:
Je možné, že táto téma tu už bola, ale nepodarilo sa mi ju nájsť.
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, kolko ohmov má mať samostatné uzemnenie objektu?

Miroslav Revús:
Podľa STN 33 2000-4-41 je to 15 Ohmov (čl. 411.4.2, Národná poznámka 2).
Je to iba uzemnenie pre ochranné účely vo vzťahu k ochrane pred dotykom neživých častí v sieťach TN.

Tomáš Gardoň:
Ďakujem za odkaz na STN.

Jiří Schwarz:
Citace: Tomáš Gardoň  01.02.2013, 14:22

...
Ak pri výpočte rizika vyjde, že objekt nevyžaduje bleskozvod, ...


U objektu, kde je elektroinstala ce, vyjde, že nemusí být hromosvod?
Podle čeho je to vyhodnocované? Podle souboru 62305?

Tomáš Gardoň:
Napr. pri objekte verejné WC (výška budovy 3m) obklopená 10 poschodovými budovami to v programe Hakelsoft vychádza. No a Hakelsoft vychádza z 62305-2.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana