Kde konkrétně může být vliv BC3?

<< < (5/8) > >>

Kamil Novák:
Citace: Josef Nosek  02.02.2013, 14:32

Lubomír Jindra to popsal pěkně. Stoly nejsou cizí vodivé části a jejich pospojením si vytváříme vodivé okolí. Každý stůl má šroub na připojení pospojení, tak se pospojuje. Osobně si myslím že kdyby se nepospojily, tak to bude lépe (ale píši do závad že nejsou pospojené),  protože pospojení každý projektant navrhne.
Jinak vodivé okolí se v průmyslu vyskytuje běžně. Pokud jste na obslužné kovové lávce, opíráte se o kovové zábradlí, vše je pospojeno s ostatními konstrukcemi a přitom se hrabete v rozvaděči, tak tam je to vodivé okolí dost nebezpečné.

Naprostý souhlas!

Citace: Rozmahel Vladimír  02.02.2013, 13:40

Cizí vodivá část – vodivá část, která není součástí elektrické instalace a která může přivést
elektrický potenciál, obvykle potenciál místní (lokální) země.
Nebo li - dotkem fáze na ni se může uzavřít poruchový obvod. To splní i kovový stůl nebo jiná konstrukce stojící na vlhké dlažbě. Může to být potrubí ZP, vzduchotechnik a, apod... Může být přístupná kovová konstrukce objektu, oken, apod.
Pokud budeme mít poruchu např. na samostatně stojícím nepospojovaném kotli která nevybaví jištění, tak osoba stojící v gumových botách při dotyku nemusí nic pocítit. Sáhne li však současně na cizí vodivou část projde poruchový proud. Význam toho vliv chápu jako potřebu "pospojovat vše kovové".

Samozřejmě, to je důvod pro aplikaci doplňujícího pospojování.
Ale znamená to tedy, že všude tam, kde se uplatní doplňující pospojování je tím pádem i nezanedbatelný vliv "dotyk osob s potenciálem země"?  :-\

Milan Hudec:
Jde o to, jestli má osoba držící se jednou rukou fáze a druhou uzeměné části šanci se od přímého kontaktu se zemí oprostit do doby než umře úplně, psáno velice zjednodušeně

Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec  02.02.2013, 17:06

Jde o to, jestli má osoba držící se jednou rukou fáze a druhou uzeměné části šanci se od přímého kontaktu se zemí oprostit do doby než umře úplně, psáno velice zjednodušeně


Jde o to, hrozí-li osobě nějaké zvýšené riziko se k té fázi dostat.
Zásuvky pro napojování přenosných a ručních spotřebičů jsou samozřejmě přes RCD a pevné spotřebiče jsou taky napojené tak, jak mají (přívody upevněné, zajištěné, typem H07RN...).

Zkrátka jestliže si bude kuchtík hledět kastrólů a pánví a nebude si hrát na elektrokutila, nevídím k podobným obavám důvod.
Zvlášť když zde projektant nepředpokládá vůbec žádný výskyt vlhka, natož mokra.  :o

Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák  01.02.2013, 09:47

Prostor s vodivým, uzemněným okolím (dle mého názoru) nevznikne prostě tak, že se v klasické zděné místnosti vše pospojí (spotřebiče, nerezové stoly a police).

Trochu to připomíná problematiku izolovaně uložených van a baterií v koupelnách. Rozdíl bude nejspíš v tom, že u těch koupelen se na základě použitých stavebních prvků a celkem jasné představě o způsobu dalšího provozování dá celkem snadno rozhodnout o tom, zda je vana uložená izolovaně nebo neizolovaně a že to bude dlouhodobě trvanlivé. Dá se to i následně potvrdit měřením izolačního odporu. Pro vyhodnocení se dá použít např. doporučení ČES 33.01.94, kdy naměřená hodnota vysoko překročí 100 kΩ. Jenže u těch kuchyní si třeba projektant není úplně jistý tím, jak se způsobem provozu, údržby a úklidu časem změní izolované uložení stolů a tak rovnou předpokládá jejich neizolované uložení. Pokud je pak BC3 v PD stanoven, asi by nebylo výhodné tento vliv přehodnocovat.

Citace: Kamil Novák  02.02.2013, 17:33

Zvlášť když zde projektant nepředpokládá vůbec žádný výskyt vlhka, natož mokra.  :o

Což by ovšem měl. Tady bych asi viděl důvod k přehodnocení. Kuchyně hotelu je přecejen něco jiného než kuchyně doma.

František Šohajda:
Citace

Pro vyhodnocení se dá použít např. doporučení ČES 33.01.94, kdy naměřená hodnota vysoko překročí 100 kΩ.

Asi včera, jsem viděl v TV dokument o nějakém indovi, který dělá fakíra z elektřinou.
Omotá se drátem, a zapne do zásuvky......o byčejnému člověku by už nebylo pomoci...
Nějaký profesor elektro mu dal do rukou ohmetr, a jeho odpor rukou byl od 1Mohmu výše,časem se zvyšoval!!  (ruka-ruka) Přitom ruce měk jako mimino!!žádná zrohovatělá kůže!! (dance)
Nedovedou si to technicky odvodit ,proč tak tomu je??

PS: Tam by asi být pospojení nemuselo!! ;D ;D ;D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana