Sice to není přímo elektrikářský dotaz, ale s kladením kabelů do země se jistě setkáváte.
Pro jednotlivý kabel nn, který má být dle normy uložen v hloubce 70 cm, jsem předepsal výkop š = 35 cm, h = 80 cm (tento rozměr je ostatně jednou z položek ceníku v rozpočtových programech). Pracovník investora, který kontroloval soulad projektové dokumentace se zákony, vyhláškami a normami, mi projekt vrátil s tím, že výkop má být široký 80 cm. Opírá se přitom o nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (NV 591/2006). V příloze 3 tohoto nařízení se v části V., odstavec 5 píše :
"Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací ...".
Což o to, já mohu opravit výkres a přepočítat rozpočet - nakonec ten výkop bude platit investor. Ptám se, zda jste se setkali už s něčím takovým?
Absurdita tohoto požadavku vynikne, když si uvědomíme, že hloubka uložení kabelu může být dle norem někde jen 35 cm. Pak se bude muset dělat výkop pro jeden kabel také široký 80 cm? Ovšem faktem je, že v NV 951/2006 se o hloubce výkopu nic nepraví.
Napište to co píšu já: bude vykopán výkop o šířce 350mm a hloubce 800mm, v místech kde bude prováděna nějaká činnost při níž bude nutno vstoupit do výkopu bude výkop rozšířen na velikost šíře 800mm, hloubce 800mm, v délce nezbytně nutné, je nutno vhodným způsobem zajistit aby při vstupu pracovníka do výkopu nedošlo k sesutí zeminy