Může mi někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektroměru?

(1/2) > >>

Roman B:

Na stránkách cezdistribuce. cz jsem se docetl:
4.2 průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení,
minimálně však 4 × 16 mm2 Al nebo 4 × 10 mm2 Cu
8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?

Petr Liskar:
Citace: Roman B  29.01.2013, 23:59


8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu.

Může mi tedy někdo říct jaký je min. průřez vodiče do elektoměru?


Je to dle bodu 8.2 Cu 6mm2.

Lukáš Malík:
6mm2.

František Šohajda:
Do elektroměru se dává většinou 6-16 mmCu (svorky jsou na to atestovány)!
Je to v technických dokumentech rozvodných zařízení.
(PS: pokud máte klasický RD bez el. topení a podobně stačí 6mm)

Michal Slabý:
jakým způsobem s touto informací budete pracovat? Jedná o práci v neměřené části a ta má jasně daná pravidla. Jestli jste montér, tak byste to měl znát, jestli jste zákazník, tak tuto věc řeší projekt. Chápu, že se vám asi jedná o cenu, protože je velmi rozdílná mezi 4x6 a 4x10. Tady je důležitá velikost hlavního jističe, délka a způsob uložení.