Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
mousset:
Je mozne aby viedli z motora iba 3 káble do svorkovnice?
Chystal som sa zapojit ku motoru motorovy spustac (povodny spinac a kabel dostal "nohy") a po odmontovani svorkovnice som zbadal ze od motora vedu ku svorkam (A,B,C) iba 3 biele kable + privodne kable.(vid obrazok).Pokial viem tak 3-f motor by mal mat 6 vyvodov (3 zaciatky cievok a 3 konce cievok) + samozrejme kostra.
Ku svorkam C0,A0, B0 (kde su prepojovacie pliesky) by mali tiez viest vyvody z motora (konce cievok). V mojom pripade ale k tymto svorkam nic nevedie. Je mozne ze je to natvrdo spojene uz vnutri motora?
Da sa to zistit bez kompletneho rozobratia motora? Jedna sa o 3-fazovy asynchronny motor MEZ Mohelnice, 3kW, hviezda/trojuholnik 380/220, 6.2/10.8A, 2890ot./min.., ktory je pripojeny k cerpadlu Sigma.
Kedysi tento motor bezproblemov fungoval, ale neviem co s nim bolo v poslednych rokoch robene (okrem zmiznutia spinaca).
Je mi jasne, ze motor moze byt zapojeny iba do hviezdy.
Miroslav Minařík:
Pro upřesnění ...
Na Slovensku se říká vodiči kabel? V Česku je v tom podstatný rozdíl.
raj:
Citace: mousset 26.01.2013, 21:53
Je mi jasne, ze motor moze byt zapojeny iba do hviezdy.
Tak ho do hvězdy zapojte.
Jiří Schwarz:
Je to opravdu 3f motor? 3 vývody by také mohl mít motor se 2 vinutími, zapojený "1f+rozběh".
Co naměříte mezi svorkami za odpor? 3 stejné hodnoty nebo různé?
Rudo Tupik:
Ano mate pravdu, 3 biele vodice a nie kabel. Udaje o motore su opisane priamo zo stitku motora. Odpory medzi svorkami (A,B,C) su rovnake 2,9 Ohm. Na obrazku je vidiet este kusok povodneho privodneho kabla (cierny 4x2,5mm), ktory je pripojeny na svorky A,B,C. Zaskocilo ma ze ku svorkam A0, B0,C0 (kde su prepojovacie pliesky) nevedu ziadne vodice z motora. Pretoze teoreticky keby som mal zdruzene napatie 3x220V tak by som mohol prehodit pliesky a motor zapojit do trouholnika. V mojom pripade by to nebolo mozne, pretoze ku plieskom nevedu ziadne vodice. Vychadzam preto z toho, ze zapojenie do hviezdy je vykonane priamo vo vinuti (vnutri motora), preto ma motor iba 3 vyvody na svorkovnicu. Radsej sa ale pre istotu opytam aby som neodpalil dobry motor.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana