Jak silný přívodní kabel?

<< < (2/3) > >>

Pavel Horský:
Popište situaci dle požadavku kolegů a uveďte kabel, který vám navrhl váš projektant a pak se uvidí. Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje.

Daniel Hudzík:
1-AYKY 3x240 + 120 bude stacit urcite  (dance)

Pavel Horský:
Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
Jedná se tedy o přívodní kabel, který povede od pojistkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči. Kabel bude cca 22m dlouhý, z toho 3m budou v zemi (v chráničce) a 19m ve zdi. Kabel bych chtěl z hliníku. Projektant navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A. Za týden by mělo dojít k výměně kabelu, který tam bude desítky let, proto bych se rád ujistil, že kabel, který projektant navrhl, bude vyhovovat.

Maroš Klein:
Citace: Pavel Horský  14.01.2013, 11:12

Přeposílám zaslaná data "tomasem0720"

Citace:
... navrhl AYKY 3x70+35. Výkon Pi spočítal na 148kW, Ps 70kW, Ii 225A a Is 106A...

Ak je čo i len teoretická možnosť 100% súdobosti na 148kW, potom AYKY3x240+120 podľa p. Hudzíka bude stačiť tak akurát.
Je to technologická prevádzka? Aké zloženie, typ a pomer záťaže prevažuje v tých 148kW? Aký je predpokladaný vplyv harmonických na PEN? V akom  časovom úseku za 24 hod. je reálnych Ps70kW? Je reálne čo i len krátkodobo prekračovať Ps? Aké sú v PD istenia na trase od odbočky ( PRIS, ER, HR)? Prihliada sa na ekonomickú optimalizáciu?
Množstvo čiastkových rád, akokoľvek dobre mienených nenahradí jedno komplexné posúdenie priamo na mieste.

Citace: Pavel Horský  14.01.2013, 10:46

Z toho co jste napsal vzniká pocit, že chcete zdarma návrh a žádný váš projektant neexistuje. 

Jedna téma ešte nestihla vychladnúť...

David Hruda:
Pořád málo údajů. Ale jen tak od oka a s výhledem na možný budoucí nárůst se mi zdá 3x70+35 sakra málo. Ta 1-AYKY 3x240+120 bude nakonec dobře.  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana