Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
Jiří Schwarz:
Citace: Kolemlezouci 14.01.2013, 21:36
...po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban... ;)
...
Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!!
Přechod z 1f na 3f přípojku - pokud o to máte zájem, to musíte řešit s dodavatelem, záleží také na tom "odkud" by bylo třeba natáhnout nové vedení...
Ten okruhový rozvaděč by byl vhodný totálně předělat, tam není problém mít to připravené na 3f rozvod a pokud nebudete používat nějaký "3f motor", mít to vše zatím připojené z jedné fáze.
Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě
Radim Strycharski:
Citace: Kolemlezouci 14.01.2013, 21:36
Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze.
Udělejte tři fáze a budete to mít v souladu s čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2. ;)
Citace: Jiří Schwarz 14.01.2013, 21:49
Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě
To rozhodně. To má být první krok.
David Hruda:
Citace: Jiří Schwarz 14.01.2013, 21:49
Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!!
No, myslím že každý z nás tady už viděl daleko větší hrůzy, tohle se mi zdá ještě docela dobré. Chtělo by to kontrolu na místě a opravu/úpravu věcí, které tam jsou špatně, ale bez celkové rekonstrukce rozvodů v domě by nový krásný rozvaděč byl Potěmkinova vesnice.
Začněte výměnou ER a vedení do něj a z něj (po posouzení elektrikářem nebo RT na místě) minimálně s přípravou na 3 fáze a HDO, a plánujte rekonstrukci zbytku.
František Kabát:
Podle 3 propojených svorek vpravo to vypadá, že byl rozvaděč připraven na 3 fáze.
Kolemlezouci:
Ano, myslel jsem si, že ty tři propojené svorky vpravo jsou jakási příprava na tři fáze. Jsem rád, že nejsem sám, jen nevím jestli to propojení jakýmsi, z mého pohledu nezvyklým, kusem drátu je přesně to pravé. Bohužel tvůrce celého zapojení se již na nic nedoptám, ale to sem nepatří. V každém případě se tehdy zřejmně počítalo s přechodem na 3f. Jak jsem se již podíval, tak nějakých 5 metrů od elektroměru jsou v takové letité litinové skříni 4 al vodiče, které podle všeho vedou z HDS (je poněkud zvláštní, že jsou v této litinové skříni "volně" přístupné ). Takže přivedení 3f snad nebude takový problém.
Díky za všechna vaše vyjádření.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana