Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
Kolemlezouci:
V našem rodinném domě, který je řekněme "1,5" generační jsou namontovány dva elektroměry (pozůstatek z doby, kdy byla část domu pronajata ). Nyní bych rád jeden z elektroměrů zrušil, místo dvojice hlavních jističů 1x 16A a 1x 10A použil 1x 25A. Předpokládám, že elegantní dřevěná krabice, která ukrývá oba stávající elektroměry asi také nebude to pravé.
Jde mi o správný postup:
1) oznámení čezu
2) rozplombování, výměna hlavního jističe (vše elektrikářem )
3)revize - stačí pouze na tuto část, která bude změněna? Jde to, že zbytek rozvodů v domě je patřičně starého data, rekonstrukci jistě zasluhuje, ale rád bych to provedl po částech.
Tomáš Hradecký:
1) prohlídka elektrikářem , který si domluví na čezu rozplombování a zkontroluje co je zapojeno za elektroměrem , jedná se o průřez a stav kabelu
2) kontaktování Čezu ,ohledně změny hodnoty hlavního jističe také za vás může provést váš elektrikář
3) rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče
4) revize
5) zaplombování
ps: popřemýšlet o výměně kabelu od elektroměru za kabel CYKY 5x ...mm podle potřeby , bude se hodit až se dostanete k dalšímu kroku rekostrukce ( 3 fáze jsou určitě lepší než 1áze)
vše vám zhodnotí elektrikář kterého si pozvěte dříve než půjdete na ČEZ. ;)
Martin Hroudný:
Postup:
1) ukončit odběr A na 1x10A k určitému datu (rezervace příkonu pak trvá nadále i tak 5 let)
2) navýšit rezervovaný příkon odběru B z 1x16A na 1x25A (mělo by to být zadarmo, pokud si jej převedete z A na B, jelikož to je v rámci 1 nemovitosti, je potřeba to ale zřetelně připsat např. na okraj žádosti o navýšení, i s číslem původního odběrného místa 1x10A, jinak si toho v tom marastu u distributora nikdo nevšimne...)
3) bedna samotná přinejhorším může zůstat stejná, jen vyměnit náplň, tj. všechno ven a nové. Pojistky už jsou uskutečně přežitek. Ta náplň je poplatná přelomu 70/80tých let. V případě potřeby se tam místo druhého elektroměru vleze i HDO, pokud budete chtít bojler.
4) zapřemýšlel bych spíše o jističi 3x20A, zvláště pokud se chytáte na - doplácel byste za příkon 4800 Kč (20x500 - 10x200 - 16x200). To je dnes sušička, pračka, indukční deska na sporáku, varná konvice, vysavač... 3f jsou potřeba.
Pavel Horský:
Co koukám na foto, bude nutné vybudovat ještě podružný rozvaděč, kde budou odjištěny zásuvkové a světelné okruhy, která jsou momentálně odjištěny právě těmi pojistkami. Toto jištění již nesmí přijít do nově provedeného ER rozvaděče.
To vše se dá řešit a řešení jistě doporučí váš elektrikář.
Kolemlezouci:
Díky za vaše odpovědi, jsou pro mne přínosem. Abych to upřesnil, tak podružný rozvaděč již existuje a je o něco dál, nicméně po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban... ;)
(foto je se sejmutou krycí deskou ).
Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze.