Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?

<< < (2/5) > >>

Miroš Jan:
Stanovit lhůtu periodické revize stavební, (neboli pevné),  elektroinstala ce, bych jako hlavní problém neviděl. K této elektroinstala ci má dorazit projektová dokumentace. Ono zrevidovat uhelnou elektrárnu, není takový problém.
Mě jde spíš o tu vlastní elektrárnu, která je koncipovaná, alespoň dle předložené projektové dokumentace, jako strojní zařízení.
Takže revidovat elektrárnu jako strojní zařízení, to znamená protokol o ověření elektrické části dle ČSN EN 60 204-1, nebo jako stavební elektroinstala ci?
Dělal jste někdo něco podobného´?

Radim Strycharski:
To je jiná. Stavební elektroinstala ce je jedna věc a technologie je věc druhá. Jestli to je strojní zařízení, tak potom dodavatel zajistí zkoušku podle 60204 a pak je na provozovateli, jak si vyloží ustanovení o kontrolách jednou za 12 měsíců podle NV 378/2001 Sb.

Martin Poupě:
Tak jsem to zjistil u ČEZ:

revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců
kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc
běžná technická kontrola každý týden za provozu
u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení

revize instalací nesouvisejícíc h s výrobou el. energie dle prostředí

Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není.

Miroš Jan:
Citace: Martin Poupě  11.01.2013, 18:29

Tak jsem to zjistil u ČEZ:

revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců
kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc
běžná technická kontrola každý týden za provozu
u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení

revize instalací nesouvisejícíc h s výrobou el. energie dle prostředí

Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není.



Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\

Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :)

Martin Poupě:
Citace: Miroš Jan  11.01.2013, 18:33

Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. :-\

Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. :)

Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu.
Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana